5
Hydraulischer Anschluss
HINWEIS
Schäden an der Inneneinheit bei nicht ordnungsgemäßer Entlüftung
der Anlage!
Der Zuheizer kann überhitzen oder beschädigt werden, wenn er vor der
Aktivierung nicht komplett entlüftet wurde.
▶ Anlage beim Befüllen sorgfältig entlüften.
▶ Bei der Inbetriebnahme Anlage erneut sorgfältig entlüften.
VORSICHT
Gesundheitsgefährdung durch Verschmutzung des Trinkwassers!
Vor dem Füllen des Speichers:
▶ Rohrleitungen und Speicher mit Trinkwasser spülen.
▶ Dichtheitsprüfung durchführen.
Dichtheitsprüfung ausschließlich mit Trinkwasser durchführen. Der
warmwasserseitige Prüfdruck darf 10 bar nicht überschreiten.
Heizungsanlage auch über andere Entlüftungsventile entlüften, z. B. an
Heizkörpern.
Vorzugsweise auf einen höheren Druck als den Enddruck befüllen, damit
ein Spielraum vorhanden ist, wenn die Temperatur der Heizungsanlage
steigt und die im Wasser gelöste Luft über die Entlüftungsventile ent-
weicht.
Im Auslieferungszustand befindet sich das 3-Wege-Ventil VW1 standard-
mäßig in Mittelstellung.
18
VC2
VC4
2
SC1
VC3
PW2
MD1
*)
**)
PC1 TC1
T0
TC0
3
VW3
**)
PC0
VW1
4
VA0
Bild 22 Inneneinheit, Wärmepumpe und Heizungsanlage
[1]
Einfüllventil VW2
[2]
Partikelfilter SC1
[3]
Manuelle Entlüftungsventile
[4]
Entleerventil
[*]
Optionales Rückschlagventil
[**]
Optionales externes Ausdehnungsgefäß, sofern nicht integriert
Diese Vorgehensweise beim Befüllen gilt für alle Systeme, auch dann,
wenn die Wärmepumpe höher als die Inneneinheit aufgestellt ist. Bei we-
niger komplexen Systemen gilt gegebenenfalls ein vereinfachtes Verfah-
ren.
Schritt 1: Wärmepumpe und Warmwasserspeicher befüllen
1. Wärmepumpe und Inneneinheit stromlos schalten.
2. Sicherstellen, dass alle Temperaturregelventile in der Heizungsanla-
ge vollständig geöffnet sind.
3. Ventile zur Heizungsanlage schließen: VC3 und Partikelfilter SC1 so-
wie Ventil VC4 zwischen Innen- und Außeneinheit.
4. Einen Schlauch an das Entleerventil VC5 und das andere Ende an ei-
nen Ablauf anschließen. Ventil öffnen.
5. Einfüllventil VW2 öffnen, um die Wärmepumpe zu befüllen.
6. Befüllvorgang fortsetzen, bis nur noch Wasser aus dem Ablauf-
schlauch herauskommt und keine Blasen mehr in der Heizungsanlage
verblieben sind.
7. Ventil VC4 öffnen.
8. Entleerventil VC5 und Einfüllventil VW2 schließen.
9. Kaltwasserventil VW3 öffnen.
10.Zum Füllen des Warmwasserspeichers einen Warmwasserhahn öff-
nen. Hahn schließen, wenn nur noch Wasser austritt.
Schritt 2: Heizungsanlage und Mikro-Pufferspeicher befüllen
11.Ablaufschlauch jetzt an das Entleerventil VC2 der Heizungsanlage
anschließen.
12.Partikelfilter SC1, Entleerventil VC2 und Einfüllventil VW2 öffnen,
um die Heizungsanlage zu befüllen.
13.Befüllvorgang fortsetzen, bis aus dem Schlauch am Abfluss nur noch
Wasser austritt.
14.Ventil VC3 öffnen, um den Pufferspeicher zu befüllen.
Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)