Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)
Konfiguration der Parameter (Fortsetzung)
28
--
J
J
29
J
J
J
30
--
J
J
31
--
J
J
32
--
J
J
33
--
J
J
34
--
J
J
Modbus RTU
Alle Einzelraumregler verfügen über Modbus RTU-Kommunikation, mit der Informationen in ein übergeordnetes Gebäudeautoma-
tionssystem für weitere Energieeinsparungsstrategien übertragen werden können. Auf einem Bus können bis zu 64 Einzelraum-
regler adressiert werden.
Das übergeordnete System kann folgende Zustände auslesen, bzw. Befehle senden:
Einzelraumregler ein-/ausschalten,
Raumtemperatur auslesen,
Sollwert der Raumtemperatur verändern,
Ventilatordrehzahl bestimmen,
Zustand Belegt oder Nicht Belegt mit entsprechender Sollwertreduktion einstellen,
Tastatur sperren
oder
die Anwendung verändern.
© 10.2024 Johnson Controls
MSR-Produkte für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
Technische Änderungen vorbehalten.
--
Erfassungszeit
J
Totband
J
J
--
KP
J
--
KI
J
--
--
TiO2/ESP-Filter Betrieb
--
--
Stufenabweichung
--
--
Heizstufen
10
Einstellbereich: 1...99 s
1
Einstellbereich: 0...+10 °C
10
Einstellbereich: 1...99
01
Einstellbereich: 0...99
00
00: Separater Betrieb (Timer-Knopf kurz
drücken)
01: Paralleler Betrieb mit Ventilator
3
Einstellbereich: 0...+10 °C
00
00: 2 Stufen
01: 1 Stufe