Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)
Konfiguration der Parameter
Drücken Sie, wenn der Einzelraumregler ausgeschaltet ist, die Tasten
gelangen. Drücken Sie die Taste M , um durch die Liste zu blättern und drücken Sie
ändern.
Beim Modell T7603-T000-9JF0 müssen Sie nur
blättern.
Code
T7600-
T7601-
T7600-
TF21-
TF20-
TF20-
9JS0
9JS0
9JS0
01
J
J
J
02
J
J
J
03
J
J
J
04
J
J
J
05
J
J
J
06
J
J
J
07
J
J
J
08
J
J
J
09
J
J
J
10
--
--
J
11
--
--
J
Fortsetzung auf der nächsten Seite ...
© 10.2024 Johnson Controls
MSR-Produkte für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
Technische Änderungen vorbehalten.
drücken, um in die Parameterliste zu gelangen und
T7603-
T7600-
Parameter
T000-
TB21-
9JF0
9JA0
Untere Grenze für Sollwert
J
J
Obere Grenze für Sollwert
J
J
--
--
Anwendung
--
Sollwert Kühlen,
J
wenn Nicht Belegt
Sollwert Heizen,
J
J
wenn Nicht Belegt
Frostschutz
J
J
Sollwert Frostschutz
J
J
--
Ventilatormodus, Sollwert der
J
Raumtemperatur ist erreicht
--
Ventilatormodus,
J
wenn Nicht Belegt
--
--
EC-Motor Mindestspannung
--
--
EC-Motor Maximalspannung
und
für 5 Sekunden, um in die Parameterliste zu
und
, um einen Parameterwert zu
Stan-
dard
5 °C
Einstellbereich: 0...+38 °C
35 °C Einstellbereich: +2...+40 °C
00
T7601-TF20-9JS0 mit EC-Motor
00: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb
01: 4-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb
02: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb,
3-Leiter-Anschluss
03: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb mit
Relais für TiO2/ESP-Luftfilter
04: 2-Rohr-Ventil mit 2-Punkt-Antrieb,
für Fußbodenheizung
05: Wärmepumpe Wasserzufuhr
06: 2-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb
T7600-TF21-9JS0 Stetige Regelung,
Ventilator mit 3 Drehzahlstufen
00: 2-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb
01: 4-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb
T7600-TF20-9JS0 2-Punkt-Regelung,
Ventilator mit 3 Drehzahlstufen
00: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb
01: 4-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb
02: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb,
3-Leiter-Anschluss
03: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb mit
Relais für TiO2/ESP-Luftfilter
04: 2-Rohr-Ventil mit 2-Punkt-Antrieb,
für Fußbodenheizung
05: Wärmepumpe Wasserzufuhr
26 °C Einstellbereich: +22...+32 °C
18 °C Einstellbereich: +10...+21 °C
00
00: Ein
01: Aus
5 °C
Einstellbereich: 0 bis +20 °C
00
00: Aus
01: Niedrig
00
00: Niedrig
01: Ventilatordrehzahl einstellen
3 V
Mindestspannung, darunter ist der
Ventilatorausgang 0 %, Bereich: 0...10 V
Einstellbereich ist 0,5 V für jeden Schritt.
Maximalspannung, darüber ist der
10 V
Ventilatorausgang 100 %, Bereich: 0...10 V.
Einstellbereich ist 0,5 V für jeden Schritt.
, um durch die Liste zu
Funktion
11