Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Witterungsgeführte Regelung - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Bedienungsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Heizkreis
11.5 Witterungsgeführte Regelung
Bei witterungsgeführten Heizungsregelungen wird für die
Heiz- und Kühlgrenze die gemittelte Außentemperatur he-
11.5.1 Heizkurve
Die Heizkurve ist die ausschlaggebende Funktion, damit
der Heizkreis abhängig vom Raumtemperatur-Sollwert und
der Außentemperatur richtig erwärmt wird.
X Gemittelte Außentemperatur
Y Vorlauftemperatur
1 über die Parameter eingestellte Heizkur-
ve (gültig wenn Raumtemperatur-Sollwert =
Heizkurven-Bezugsraumtemperatur)
2 Parameter: Heizgrenze
3 Parameter: Fußpunkt Außentemperatur
4 Parameter: Vorlauftemperatur bei Fußpunkt
5 Parameter: Norm-Außentemperatur
6 Parameter: Vorlauftemperatur bei
Norm-Außentemperatur
7 vom Regler berechnete Heizkurve (gül-
tig wenn Raumtemperatur-Sollwert größer
Heizkurven-Bezugsraumtemperatur)
8 vom Regler berechnete Heizkurve (gül-
tig wenn Raumtemperatur-Sollwert kleiner
Heizkurven-Bezugsraumtemperatur)
9 Heizfunktion ist aktiv
10 Heizfunktion ist nicht aktiv
OTS-DE | www.ochsner.com
rangezogen. Es wird rein nach der eingestellten Heiz- und
Kühlkurve ein Sollwert abhängig von der aktuellen Außen-
temperatur generiert.