Merkmal
Überspannungsschutz
Störschutzfilterung

Technische Daten der Akkus

Merkmal
Typ
Spannung
Aufladezeit

Akku-Betriebsdauer bei Hochspannungs-UPS

Belastung in Prozent
20
50
80
100

Akku-Betriebsdauer bei Niederspannungs-UPS

Belastung in Prozent
20
50
80
100
DEWW
Geschätzte
Akkubetriebsdauer
40 Minuten
12 Minuten
6 Minuten
4 Minuten
Geschätzte
Akkubetriebsdauer
45 Minuten
15,5 Minuten
7 Minuten
5 Minuten
Angaben
300J via MOVs
EN 55022 Leitungsfilter für symmetrische und
asymmetrische Störgeräusche
Angaben
12 V, 5 AH, versiegelte, wartungsfreie, aufladbare,
ventilgesteuerte Bleiakkumulatoren mit einer Lebensdauer
von 3 bis 5 Jahren bei 25 °C
Die Akkumodule bestehen aus hintereinander geschalteten
Einzelzellen und besitzen eine Ausgangsspannung
von 120 V.
Ein vollständiges Aufladen dauert nicht länger als 48
Stunden. Nach ungefähr 3 Stunden erreichen die Akkus
80 % der Aufladung bei Standard-Nennspannung und ohne
Last.
Betriebsdauer bei
einem ERM
125 Minuten
50 Minuten
30 Minuten
24 Minuten
Betriebsdauer bei
einem ERM
142 Minuten
55 Minuten
34 Minuten
26 Minuten
Technische Daten der Akkus
Betriebsdauer bei zwei
ERMs
225 Minuten
89 Minuten
54 Minuten
43 Minuten
Betriebsdauer bei zwei
ERMs
256 Minuten
99 Minuten
60 Minuten
47 Minuten
63