HP UPS R/T3000
Installationsanleitungen
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Hewlett-Packard („HP") haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens,
des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht
für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit
und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.
Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne
Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne
Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.
Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung
beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden
Garantieansprüche abzuleiten.
Teilenummer 507933-041
Januar 2009 (Erste Ausgabe)
Übersicht
Das HP UPS R/T3000 besitzt eine 2U Rack-Befestigung mit
umwandelbarem Tower-Design und schützt die Stromversorgung
bei Lasten bis zu maximal 3300 VA/3000 W (diese Zahlen
können je nach Modell variieren).
Weitere Informationen zu den Themen in diesem Dokument finden
Sie im UPS-Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder auf
der HP Website (http://www.hp.com/go/rackandpower).
Sicherheitshinweise
VORSICHT: Beachten Sie zur Vermeidung von Verletzungen
durch Erdschlussströme die folgenden Hinweise:
Betreiben Sie das UPS nicht, wenn es vom Netzstrom
getrennt ist.
Trennen Sie alle an das UPS angeschlossenen Geräte,
bevor Sie das UPS vom Stromnetz trennen.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das UPS
das empfohlene Gewicht übersteigt, das von einer
Person noch sicher gehandhabt werden kann.
37 kg
VORSICHT: Um Verletzungsgefahren oder
37,19 kg
die Beschädigung von Geräten zu vermeiden,
beachten Sie die örtlichen Anforderungen und
Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
der Handhabung schwerer Geräte.

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für HP R/T3000

  • Seite 1 Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht bevor Sie das UPS vom Stromnetz trennen. für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit Dieses Symbol weist darauf hin, dass das UPS und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.
  • Seite 2 Dieses Dokument und/oder diese Dokumentations-CD • • Kreuzschlitzschraubendreher HP Infrastructure Management Pack CD • 10-mm-Sechskant-Schraubendreher • Die neueste Version können Sie von der HP Website Folgende Materialien werden zusammen mit dem Rack geliefert: (http://www.hp.com/go/rackandpower) herunterladen. • Schrauben • Garantie-Informationen Sechskantmuttern •...
  • Seite 3 Belassen Sie das ERM bis zum Aufstellungsort in seiner Stecken Sie Schrauben durch das Rack und die Vorderseite Verpackung. einer jeden Montagehalterung in die Montageschiene. Packen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe des Racks aus, in das es eingebaut werden soll. ACHTUNG: Planen Sie den Rack-Einbau immer so, dass die schwerste Komponente zuerst unten in das Rack eingesetzt wird.
  • Seite 4 Ziehen Sie die Flügelmuttern oder Sechskantmuttern wieder an. Bringen Sie die Befestigungsflansche mit den gelieferten Schrauben am Chassis an. Installieren Sie die rückseitige Stabilisierungshalterung mittels Flügelmuttern. Warten Sie mit dem Anziehen der Schrauben, Heben Sie das Chassis zu zweit mit jeweils einer Person an bis die Einheit installiert wurde und die Halterungen jeder Seite auf die Höhe der Schiene an, und schieben Sie es angepasst wurden.
  • Seite 5 Anbringen der UPS-Frontblende Anschließen der USB- Kommunikationsschnittstelle Anschließen des REPO-Anschlusses VORSICHT: Die Anschlussstifte des REPO-Anschlusses müssen mit der korrekten Polarität angeschlossen werden. Eine Falschpolung ist unbedingt zu vermeiden. Anschließen der seriellen Kommunikationsschnittstelle ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich das Schnittstellenkabel, das mit dem UPS geliefert wurde, VORSICHT: Entsprechend den NEC-Anforderungen um Kommunikations-Port und Host-Computer zu verbinden.
  • Seite 6 Litzendraht (AWG Nr. 22, AWG Nr. 18 oder gleichwertig). Separate Leiterpaare sind mit einem einzigen Arbeitskontakt in Parallelschaltung verbunden. HP empfiehlt die Verwendung von unterschiedlichen Farbkennungen für Plus- und Minusleiter. Wenn ein Stecker abgezogen und mit umgekehrter Polarität wieder eingesteckt wird, löst dies die REPO-Funktion aus.
  • Seite 7 Anschließen von Geräten an das UPS Laden der UPS-Akkus Laden Sie den Akku im Standby-Modus auf, bevor Sie das UPS in ACHTUNG: Schließen Sie keine Laserdrucker an die Betrieb nehmen. Ausgangsbuchsen des UPS an. Der Einschaltstrom, den diese Druckertypen ziehen, kann das UPS überlasten. WICHTIG: Laden Sie die Akkus mindestens 24 Stunden lang auf, bevor Sie sie zur Stromversorgung Ihrer Geräte Bevor Sie irgendwelche Geräte an das UPS anschließen, müssen Sie...
  • Seite 8 Drehen des Logo-Abzeichens Fortsetzen der Installation Ziehen Sie das Logo-Abzeichen behutsam heraus, und drehen Sie Befolgen Sie zum Fortsetzen der UPS-Installation die Anweisungen, es um 90 Grad, und stecken Sie es dann wieder in die Frontblende. die unter „Anschließen der seriellen Kommunikationsschnittstelle“ (auf Seite 5) beginnen.