Testen eines neuen Akkumoduls

Wenn Sie das neue Akkumodul eingebaut haben, drücken Sie die Test-/Alarmrücksetz-Taste (siehe
Aktivieren eines Selbsttests auf Seite
HINWEIS:
geladen sind.
HINWEIS:
Stromversorgung Ihrer Geräte verwenden. Die Akkus erreichen einen Ladezustand von:
80 % nach 3 Stunden
100 % nach 48 Stunden
Die Akkufehler-LED leuchtet nur dann auf, wenn die Akkus nicht einwandfrei eingesetzt wurden.
Wiederholen Sie in diesem Fall das Verfahren zum Austausch der USB-Akkus (siehe
Ersetzen von UPS-Akkus auf Seite
Wenn die Akkufehler-LED auch dann noch leuchtet, befolgen Sie die Anweisungen unter
„Fehlerbeseitigung anhand von LEDs und akustischen Alarmen" (siehe
auf Seite
51).
Die genaue Position der Tasten wird im Abschnitt „Steuerelemente an der Vorderseite des UPS"
(siehe
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS auf Seite
Die genaue Position der LEDs wird im Abschnitt „LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS" (siehe
LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS auf Seite

Austauschen des UPS

So bauen Sie das UPS aus:
1.
Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.
2.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
3.
Deaktivieren Sie den Schutzschalter für eventuell angeschlossene ERMs.
4.
Ziehen Sie das Netzkabel des UPS ab.
5.
Trennen Sie das Kommunikationskabel von der Optionskarte.
6.
Ziehen Sie das Erdungskabel ab.
7.
Trennen Sie die Verbindung zum REPO-Port.
8.
Trennen Sie die angeschlossenen Geräte.
9.
Trennen Sie das an das UPS angeschlossene ERM.
10.
Entfernen Sie die UPS-Frontblende (siehe
11.
Ziehen Sie die Batterieleiter ab.
12.
Bauen Sie die UPS-Batteriehalterung aus.
13.
Nehmen Sie die Batteriemodule des UPS heraus.
14.
Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das UPS im Rack befestigt ist.
15.
Entfernen Sie das UPS aus dem Rack.
Um die Komponente wieder einzusetzen, führen Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge aus.
44
Kapitel 4 Wartung
Das UPS führt erst dann einen Selbsttest durch, wenn die Akkus zu mindestens 90 %
Laden Sie die Akkus mindestens 24 Stunden lang auf, bevor Sie sie zur
38).
42), und überprüfen Sie die Anschlüsse an den Akkuklemmen.
3) erläutert.
Ausschalten des UPS auf Seite
Abnehmen der vorderen UPS-Blende auf Seite
LED-Fehlerbeseitigung
2) erläutert.
39).
Verfahren zum
40).
DEWW

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis