Prüfsummenfehler
Ein Prüfsummenfehler tritt auf, wenn eine fehlerhafte Ladesequenz ausgeführt wird oder eine
inkorrekte EEPROM-Zuordnung vorliegt, wenn die Software über den seriellen oder USB-Anschluss
geladen wird.
Maßnahme:
1.
Führen Sie den Firmware-Upgrade erneut durch.
2.
Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner.

Das UPS startet nicht

Maßnahme:
1.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel in den Netzstromanschluss gesteckt ist.
2.
Überprüfen Sie den Netzstrom am Netzstromanschluss.

Ausschalten bei niedrigem Akkuladestand

Wenn das UPS einen zu niedrigen Akkuladestand aufweist, werden angeschlossene Server
automatisch heruntergefahren.
Maßnahme:
1.
Stellen Sie sicher, dass die Energieverwaltungssoftware das Herunterfahren der Server bei
einem niedrigen Ladezustand nicht verzögert.
2.
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
3.
Wenn die Akkufehler-LED rot leuchtet, wechseln Sie die Akkus aus (siehe
Ersetzen von UPS-Akkus auf Seite
Die erwartete Überbrückungszeit wird vom UPS nicht erreicht
Maßnahme:
1.
Wenn die Überlast-LED (siehe
leuchtet, entfernen Sie ein oder mehrere Lastgeräte, um die Stromanforderungen zu reduzieren.
2.
Fahren Sie das UPS herunter (siehe
3.
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
4.
Starten Sie einen Selbsttest (siehe
5.
Speichern Sie während längerer Stromausfälle Ihre Arbeit, fahren Sie die angeschlossenen
Lastgeräte herunter, und schalten Sie dann das UPS aus (siehe
auf Seite
Das UPS wechselt häufig zwischen Netzstrom- und
Akkubetrieb
Maßnahme:
DEWW
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS auf Seite
39), um Akkustrom zu sparen.
42).
Ausschalten des UPS auf Seite
Aktivieren eines Selbsttests auf Seite
Verfahren zum
2)
39).
38).
Ausschalten des UPS
Prüfsummenfehler