Konfigurationsmodus; Akkumodus; Auto-Bypass-Modus - HP R/T3000 Benutzerhandbuch

G2 ups
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für R/T3000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Durch Drücken der Ein-Taste kann das UPS in den Betriebsmodus umgeschaltet werden. Die
Stromnetz-LED leuchtet. Dies bedeutet, dass an den Ausgangsbuchsen des UPS Spannung anliegt.
Das Erreichen dieses UPS-Zustandes wird durch einen kurzen Signalton angezeigt.
Bei ausgeschaltetem UPS (d. h. die LED-Anzeigen leuchten nicht), drücken Sie gleichzeitig die
EinTaste und die Akkustart-Taste, um das UPS über Akkustrom zu starten.
Die genaue Position der Tasten wird im Abschnitt „Steuerelemente an der Vorderseite des UPS"
(siehe
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS auf Seite
Die genaue Position der LEDs wird im Abschnitt „LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS" (siehe
LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS auf Seite

Konfigurationsmodus

Das UPS kann vom Betriebsmodus (siehe
Akkumodus auf Seite
Konfigurationsmodus umgeschaltet werden.
Der Konfigurationsmodus ist durch Folgendes gekennzeichnet:
Wenn aus dem Betriebsmodus in den Konfigurationsmodus gewechselt wird, liegt an den
UPSBuchsen Strom an. Wird aus dem Standby-Modus in den Konfigurationsmodus gewechselt,
ist an den Buchsen kein Strom verfügbar.
Das UPS lädt bei Bedarf die Akkus.
Die UPS-Konfiguration kann aktualisiert werden.
Um das UPS in den Konfigurationsmodus umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Ein-Taste und
die Test-/Alarmrücksetz-Taste, und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Laststufen-
Anzeigen blinken kurz und zeigen dann die aktivierten Optionen an.
Die genaue Position der Tasten wird im Abschnitt „Steuerelemente an der Vorderseite des UPS"
(siehe
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS auf Seite
Die genaue Position der LEDs wird im Abschnitt „LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS" (siehe
LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS auf Seite

Akkumodus

Bei einem Netzstromausfall wird das UPS automatisch vom Betriebsmodus (siehe
auf Seite
34) in den Akku-Modus umgeschaltet.
Im Akku-Modus liefert das UPS Strom, ohne an das Stromnetz angeschlossen zu sein. Wird der
Netzstrom wieder verfügbar, kehrt das UPS in den Betriebsmodus zurück.
Nachdem das UPS erstmalig mit Netzstrom versorgt wurde, kann es danach mit Akkustrom gestartet
werden. Um das UPS im Akku-Modus zu starten (kein Netzstrom vorhanden), drücken Sie
gleichzeitig die Ein-Taste und die Akku-Starttaste, und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt.

Auto-Bypass-Modus

Das UPS wechselt automatisch in den Auto-Bypass-Modus, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist:
Die UPS-Last erreicht während mehr als 10 Zyklen einen Wert von über 110 Prozent bzw.
während mehr als 30 Sekunden einen Wert zwischen 103 und 110 Prozent.
Das UPS erkennt eine Übertemperaturbedingung (siehe
DEWW
Betriebsmodus auf Seite
35) oder Standby-Modus (siehe
2) erläutert.
3) erläutert.
34), Akku-Modus (siehe
Standby-Modus auf Seite
2) erläutert.
3) erläutert.
Übertemperatur auf Seite
34) in den
Betriebsmodus
57).
Betriebsmodi
35