a.
Schließen Sie das UPS an das Stromnetz an.
b.
Belassen Sie das UPS im Standby-Modus.
c.
Lassen Sie das UPS mindestens 24 Stunden lang die Akkus aufladen.
d.
Aktualisieren Sie das Etikett mit dem Akkuladedatum.

Bestimmen des Austauschzeitpunkts der Akkus

Wenn die Akkufehler-LED aufleuchtet, müssen die Akkus innerhalb von 30 bis 60 Tagen
möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn ein Akku-Alarmton zu hören ist, führen Sie einen UPS-Akku-Selbsttest durch, um festzustellen,
ob die Akkus ausgetauscht werden müssen. Sollte die Akkufehler-LED weiterhin leuchten, müssen
die Akkus möglichst schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen zur Durchführung eines Selbsttests finden Sie unter „Aktivieren eines
Selbsttests" (siehe
Die genaue Position der LEDs wird im Abschnitt „LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS" (siehe
LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS auf Seite
Bezugsquellen für neue Akkus
Wenn die Akkufehler-LED rot leuchtet, müssen eventuell innerhalb von 30 bis 60 Tagen neue Akkus
eingesetzt werden. Bestellen Sie in diesem Fall Ersatzakkus für das UPS.
Für dieses UPS sind Austauschakkumodule verfügbar. Die Teilenummer für UPS-Ersatzakkus lautet
517703-001.
ACHTUNG:
werden. Die Lagerung eines Bestands an Austauschakkus vor Ort ist nur sinnvoll, wenn die
Möglichkeit besteht, die Akkuladung während der Lagerung zu erhalten.

Verfahren zum Ersetzen von UPS-Akkus

VORSICHT!
zu vermeiden, entfernen Sie die Batterieleiter-Etiketten und vergewissern Sie sich, dass die
ERMSchutzschalter ausgeschaltet sind.
Diese Komponente ist Hot-Swap-fähig und kann ausgetauscht werden, ohne das UPS
auszuschalten.
1.
(Optional) Informationen zum Austauschen der Komponente bei ausgeschaltetem UPS finden
Sie unter „Ausschalten des UPS" (siehe
ACHTUNG:
geschützt.
2.
Entfernen Sie die UPS-Frontblende (siehe
3.
Ziehen Sie die Batterieleiter ab.
42
Kapitel 4 Wartung
Aktivieren eines Selbsttests auf Seite
Aufgrund der kurzen Haltbarkeit der Akkus sollten keine Akkuersatzmodule gelagert
Um Verletzungen durch einen Stromschlag oder die Beschädigung von Geräten
Während des Hot-Swap-Austauschs der Akkus ist das UPS bei Stromausfall nicht