Bypass befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs
Die Eingangsspannung befindet sich nicht innerhalb eines Toleranzbereichs von ±12 Prozent der
Nennspannung.
Die Netzeingangsspannung des UPS ist instabil oder weist Spannungsabfälle auf. Die
angeschlossenen Geräte werden vom UPS weiterhin mit Strom versorgt. Falls sich die
Spannungsversorgung weiter verschlechtert, schaltet das UPS möglicherweise auf Akkustrom um.
„Bypass außerhalb des zulässigen Bereichs" ist nur eine Statusmeldung und hindert das UPS nicht
am Umschalten in den Auto-Bypass-Modus (siehe
Maßnahme:
1.
Überprüfen Sie die Eingangsspannung, und konfigurieren Sie das UPS neu (siehe
des UPS auf Seite
2.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass der Netzstrom den
Anforderungen des UPS entspricht.

Akkubedingung

Maßnahme:
1.
Bauen Sie das Akkumodul ein. Wenn das Akkumodul bereits eingebaut ist, entfernen Sie es und
setzen es anschließend erneut ein.
2.
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
3.
Wenn die LED weiterhin leuchtet, tauschen Sie das Akkus aus (siehe
von UPS-Akkus auf Seite
4.
Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner.
UPS läuft über Akkustrom
Maßnahme:
1.
Sichern Sie Ihre Dateien, und schalten Sie die angeschlossenen Geräte aus.
2.
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
Eingangsspannung befindet sich außerhalb des zulässigen
Bereichs
Maßnahme:
1.
Überprüfen Sie die Eingangsspannung, und konfigurieren Sie das UPS neu (siehe
des UPS auf Seite
2.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass der Netzstrom den
Anforderungen des UPS entspricht.
Übertemperatur
Mögliche Ursache: Die interne Temperatur des UPS ist zu hoch, oder ein Lüfter ist ausgefallen.
Maßnahme:
DEWW
37).
42).
37).
Bypass befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs
Auto-Bypass-Modus auf Seite
35).
Konfigurieren
Verfahren zum Ersetzen
Konfigurieren
57