Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit
Für die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen
45% und 50% am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begünstigt:
Korrosionsverhütung
■
Gewährleistung eines Zeitpuffers für den Betrieb im Fall einer Störung des
■
Klimasystems
Vermeidung von Ausfällen durch intermittierende Störsignale aus statischen
■
Entladungen, die bei einer zu niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit auftreten
In Bereichen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35% können elektrostatische
Entladungen leicht entstehen und weniger leicht abgeleitet werden. Unter 30% wird
dieser Zustand kritisch.
Hinweise zur Belüftung
Sorgen Sie für einen ungehinderten Luftfluss durch das Gehäuse.
■
Die Luft tritt an der Servervorderseite ein und an der Rückseite aus.
■
Die Belüftungsöffnungen, z. B. an Gehäusetüren, sollten sowohl für die ein-
■
als auch die ausströmende Luft eine offene Fläche von mindestens 235 cm
(34,3 Zoll
Front- und der Rückseite des Servers (440 mm x 89 mm; 17,3 Zoll x 3,5 Zoll).
Die Auswirkungen hiervon abweichender, einschränkenderer
Belüftungsflächenmerkmale sind vom Benutzer auszuwerten.
Bei montiertem Server muss vor dem System ein Mindestfreiraum von 5 mm
■
(0,2 Zoll) und auf der Rückseite des Systems ein Mindestfreiraum von 80 mm
(3,1 Zoll) gewährleistet sein. Diese Freiraumwerte beruhen auf der o. g. Zu- und
Abluftimpedanz (verfügbare offene Fläche) und setzen eine gleichmäßige
Verteilung der offenen Fläche über die Zu- und Abluftbereiche voraus. Für eine
bessere Kühlleistung wird empfohlen, diese Freiräume weiter zu vergrößern.
Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses.
■
Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen
■
vermieden wird.
Die Lufttemperatur steigt im Systeminneren um ca. 10 ˚C (18 ˚F) an.
■