Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit

Für die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen
45% und 50% am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begünstigt:
Korrosionsverhütung
Gewährleistung eines Zeitpuffers für den Betrieb im Fall einer Störung des
Klimasystems
Vermeidung von Ausfällen durch intermittierende Störsignale aus statischen
Entladungen, die bei einer zu niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit auftreten
In Bereichen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35% können elektrostatische
Entladungen leicht entstehen und weniger leicht abgeleitet werden. Unter 30% wird
dieser Zustand kritisch.
Hinweise zur Belüftung
Sorgen Sie für einen ungehinderten Luftfluss durch das Gehäuse.
Die Luft tritt an der Servervorderseite ein und an der Rückseite aus.
Die Belüftungsöffnungen, z. B. an Gehäusetüren, sollten sowohl für die ein-
als auch die ausströmende Luft eine offene Fläche von mindestens 235 cm
(34,3 Zoll
Front- und der Rückseite des Servers (440 mm x 89 mm; 17,3 Zoll x 3,5 Zoll).
Die Auswirkungen hiervon abweichender, einschränkenderer
Belüftungsflächenmerkmale sind vom Benutzer auszuwerten.
Bei montiertem Server muss vor dem System ein Mindestfreiraum von 5 mm
(0,2 Zoll) und auf der Rückseite des Systems ein Mindestfreiraum von 80 mm
(3,1 Zoll) gewährleistet sein. Diese Freiraumwerte beruhen auf der o. g. Zu- und
Abluftimpedanz (verfügbare offene Fläche) und setzen eine gleichmäßige
Verteilung der offenen Fläche über die Zu- und Abluftbereiche voraus. Für eine
bessere Kühlleistung wird empfohlen, diese Freiräume weiter zu vergrößern.
Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses.
Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen
vermieden wird.
Die Lufttemperatur steigt im Systeminneren um ca. 10 ˚C (18 ˚F) an.
6
Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung • April 2006
2
) bereitstellen. Dies entspricht einer gelochten Fläche von 60% der
2