Netzstromvoraussetzungen

Der Sun Fire T2000-Server ist mit zwei Netzteilen mit automatischer Bereichswahl
ausgestattet. Um den redundanten Betrieb der Netzteile sicherzustellen, sollten die
beiden Netzkabel an separate Stromkreise angeschlossen werden.
Dies sind die elektrischen Grenzwerte und Bereiche für den Sun Fire T2000-Server.
Beschreibung
Eingangsspannungsbereich bei Betrieb
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
Max. Wärmeableitung
Geräuschentwicklung
Der Sun Fire T2000-Server weist folgende Geräuschentwicklung auf.
Beschreibung
LwAd (1 B = 10 dB)
LpAm (für Umstehende)
Die angegebene Geräuschentwicklung ist im Einklang mit den Richtlinien nach
ISO 9296.
Spezifikation
100 bis 240 V~, 50-60 Hz
4,5 A bei 100 bis 120 V~
2,25 A bei 200 bis 240 V~
450 W
1.365 BTU/hr
Modus
Geräuschentwicklung bei Betrieb
Geräuschentwicklung im Ruhezustand
Geräuschentwicklung bei Betrieb
Geräuschentwicklung im Ruhezustand
Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung
Spezifikation
7,7 B
7,7 B
62 dB
62 dB
3