Allgemeine Hinweise zur
Standortvorbereitung
Ihr Klimasystem muss für einen Luftzufluss zum Server im Einklang mit den unter
„Umgebungsbedingungen" auf Seite 2
Zur Vermeidung einer Überhitzung leiten Sie keine erwärmte Luft:
Zum vorderen Lufteinlass des Servers
■
Zu den Abdeckungen des Servers
■
Hinweis – Stellen Sie den Server nach Empfang in dem Raum ab, in dem Sie ihn zu
installieren beabsichtigen. Lassen Sie ihn dort 24 Stunden lang in der Lieferverpackung
stehen. Diese Ruhephase dient zur Vermeidung von Temperaturschocks und
Kondenswasserbildung.
Tests haben ergeben, dass der Server bei Betrieb unter den in
„Umgebungsbedingungen" auf Seite 2
funktionellen Anforderungen erfüllt. Der Betrieb von Computersystemen unter
extremen Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsbedingungen führt zu einer deutlichen
Erhöhung der Ausfallquote bei den Hardwarekomponenten. Setzen Sie den Server
daher nur bei optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen ein und
minimieren Sie so die Gefahr von Komponentenausfällen.
Umgebungstemperatur
Für die Systemzuverlässigkeit ist ein Umgebungstemperaturbereich von 21 ˚C bis
23 ˚C optimal. Bei 22 ˚C können problemlos sichere Luftfeuchtigkeitswerte erzielt
werden. Der Betrieb in diesem Temperaturbereich stellt eine Sicherheit für den Fall
einer Störung des Klimasystems dar.
Relative Raumfeuchtigkeit
Für die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen
45 % und 50 % am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begünstigt:
Korrosionsverhütung
■
Gewährleistung eines Zeitpuffers für den Betrieb im Fall einer Störung des
■
Klimasystems
4
Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007
angegebenen Grenzwerten sorgen.
angegebenen Umgebungsbedingungen alle