Freiraum für Servicearbeiten
Dies sind die für Servicearbeiten am Sun Fire T2000-Server mindestens benötigten
Freiräume.
Beschreibung
Freiraum Vorderseite
Freiraum Rückseite

Umgebungsbedingungen

Dies sind die Umgebungsbedingungen für den Sun Fire T2000-Server.
Spezifikation
Betriebstemperatur:
• Meereshöhe bis 900 m
• Über 900 m
Luftfeuchtigkeit
Höhe
Schwingung
Erschütterung
2
Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung • April 2006
Spezifikation
36 Zoll (91 cm)
36 Zoll (91 cm)
Betrieb
• 5 °C bis 35 °C
• Max. Temperatur nimmt mit
steigender Höhe um
1°C/300m ab
20 bis 80% RH,
nichtkondensierend,
27 °C Kondenswasser,
IEC 60068-2-3&56
0-3.000 Meter (0-10.000 Fuß)
IEC 60068-2-13
0,2 Gs, swept sine 5-500-5Hz,
1 Oktave/Min, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
5 Gs Maximalwert 11
Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27
Ruhezustand
-40 bis 60 °C
-40 bis 60 °C
98% RH 38 °C,
nichtkondensierend,
IEC 60068-2-3&56
0-12.000 Meter (0-40.000 Fuß)
IEC 60068-2-13
1,0 Gs, swept sine 5-500-5Hz, 1
Oktave/Min, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
30 Gs Maximalwert 11
Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27