Freiraum für Wartungsarbeiten
(Mindestangaben)
Dies sind die für Wartungsarbeiten mindestens benötigten Freiräume.
Beschreibung
Freiraum Vorderseite
Freiraum Rückseite
Umgebungsbedingungen
Angaben
Betriebstemperatur:
• Meereshöhe bis 900 m
• Über 900 m
Luftfeuchtigkeit
Höhe
Vibrationsfestigkeit
Stoßfestigkeit
2
Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007
Betrieb
• 5 bis 35 °C
• Die maximal zulässige
Temperatur sinkt bei
steigender Höhe: 1 °C/300 m
20 bis 80 % relative Feuchte,
nicht-kondensierend,
27 °C Feuchtkugel,
IEC 60068-2-3&56
0-3.000 Meter
IEC 60068-2-13
0,2 Gs, Gleitsinus 5-500-5Hz,
1 Oktave/Minute, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
5 Gs Spitze, 11 Millisekunden,
Halbsinusimpuls,
IEC 60068-2-27
Angaben
91 cm
91 cm
Ruhezustand
-40 bis 60°C
-40 bis 60°C
98 % relative Feuchte, 38 °C,
nicht-kondensierend,
IEC 60068-2-3&56
0-12.000 Meter
IEC 60068-2-13
1,0 Gs, Gleitsinus 5-500-5Hz, 1
Oktave/Minute, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
30 Gs Spitze, 11 Millisekunden,
Halbsinusimpuls,
IEC 60068-2-27