Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Störungen, Die Nicht Angezeigt Werden - Buderus Logamax plus GB172i-17 T120 Installations- Und Wartungsanleitung Für Die Fachkraft

Gas-brennwert-kompaktheizzentrale
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172i-17 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Beschreibung
2967 B
Temperaturdifferenz zwischen Vorlauftem-
peraturfühler und Temperaturfühler am
Wärmeblock zu groß
2971 B
Betriebsdruck zu gering
Tab. 76 Betriebs- und Störungsanzeigen
Störungsanzeige: Betriebsdruck zu niedrig
Wenn der Betriebsdruck in der Heizungsanlage unter den eingestellten
minimalen Druck fällt, zeigt das Display die Meldung LoPr => L0.X bar.
Der Betriebsdruck ist zu niedrig.
▶ Heizungsanlage mit der Fülleinrichtung befüllen.
Wenn der eingestellte Solldruck erreicht ist, zeigt das Display die Mel-
dung Stop.
Wenn der Betriebsdruck in der Heizungsanlage unter 0,3 bar sinkt, zeigt
das Display die Meldung LoPr abwechselnd mit dem Betriebsdruck.
Die Heizungsanlage ist blockiert.
▶ Heizungsanlage mit der Fülleinrichtung befüllen.
Wenn der eingestellte Solldruck erreicht ist, zeigt das Display die Mel-
dung Stop.
11.1.3 Störungen, die nicht angezeigt werden
Gerätestörungen
Beseitigung
Verbrennungs-
▶ Gasart prüfen.
geräusche zu laut;
▶ Gas-Anschlussdruck prüfen.
Brummgeräusche
▶ Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder in-
standsetzen.
▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen.
▶ Gasarmatur prüfen, ggf. ersetzen.
Strömungsgeräusche ▶ Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld kor-
rekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.
Aufheizungsdauer
▶ Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld kor-
zu lang
rekt einstellen und auf maximale Leistung
anpassen.
Abgaswerte nicht in
▶ Gasart prüfen.
Ordnung;
▶ Gas-Anschlussdruck prüfen.
CO-Gehalt zu hoch
▶ Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder in-
standsetzen.
▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen.
▶ Gasarmatur prüfen, ggf. ersetzen.
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
Beseitigung
1. Heizungsumlauf sicherstellen.
2. Mechanischen Kontakt des Temperaturfühlers am Wärmetauscher prüfen, ggf. korrigie-
ren.
3. Pumpeneinstellung prüfen, ggf. an Heizungsanlage anpassen.
4. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
5. Anschlussstecker am Steuergerät korrekt aufstecken.
6. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
7. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Heizungsanlage entlüften.
2. Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.
3. Wasser nachfüllen, bis Solldruck erreicht ist.
4. Drucksensor prüfen, ggf. ersetzen.
5. Kabel zu Drucksensor prüfen, ggf. ersetzen.
Gerätestörungen
Zündung zu hart,
zu schlecht
Kondensat im
Luftkasten
Warmwassermenge
zu niedrig
Keine Funktion,
Display bleibt dunkel
Tab. 77 Störungen ohne Anzeige im Display
Störungsbehebung
Beseitigung
▶ Zündtrafo mit Servicefunktion t01 auf Aus-
setzer prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Gasart prüfen.
▶ Gas-Anschlussdruck prüfen.
▶ Netzanschluss prüfen.
▶ Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder in-
standsetzen.
▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen.
▶ Bei Erdgas: Externen Gas-Strömungswäch-
ter prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Brenner prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Gasarmatur prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Rückschlagklappe in der Mischeinrichtung
prüfen, ggf. ersetzen.
▶ Druck der Heizungsanlage prüfen, ggf. ein-
stellen.
▶ Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung
prüfen.
▶ Defekte Kabel ersetzen.
▶ Sicherung prüfen, ggf. ersetzen.
11
85

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Logamax plus gb172i-24 t120

Inhaltsverzeichnis