▶ Mit einem Mobiltelefon eine Aufnahme vom Wärmeblock machen.
-oder-
▶ Mit einer Taschenlampe und einem Spiegel den Wärmeblock auf
Rückstände prüfen.
Bild 153 Wärmeblock auf Rückstände prüfen
▶ Rückstände absaugen.
▶ Neue Dichtung einsetzen.
▶ Prüföffnung verschließen.
▶ Wärmeblock erneut auf Rückstände prüfen ( Bild 153).
▶ Verdrängungskörper einsetzen.
▶ Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.
▶ Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.
Auf keinen Fall Lösungsmittel verwenden.
Bild 154 Wärmeblock mit Wasser spülen
▶ Prüföffnung öffnen.
▶ Kondensatwanne und Kondensatanschluss reinigen.
▶ Prüföffnung verschließen.
▶ Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
▶ Gas-Luft-Verhältnis einstellen.
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
10.14 Wärmeblock ersetzen
▶ Gebläse, Venturirohr und Mischeinrichtung ausbauen
( Kapitel 10.13, Seite 71).
▶ Klammer entfernen.
▶ Vorlaufrohr lösen.
▶ Kabel vom Temperaturfühler am Wärmeblock abziehen.
▶ Kabel vom Abgastemperaturbegrenzer abziehen.
▶ Mutter entfernen.
▶ Rücklaufrohr lösen.
1.
0010002838-002
0010002797-002
Bild 155 Vorlaufrohr lösen, Kabel abziehen und Rücklaufrohr lösen
Inspektion und Wartung
3.
2.
5.
4.
6.
10
7.
8.
0010027498-002