Beschreibung
1018 W
Wartungsintervall abgelaufen
1019 W
Unplausibles Pumpensignal erkannt
1022 W
Speichertemperaturfühler Kontaktproblem
oder defekt
1065 W
Drucksensor defekt oder nicht
angeschlossen
1068
W
Unplausibles Signal des Außentemperatur-
1037
fühlers, Kontaktproblem oder Defekt
1073 W
Kurzschluss Vorlauftemperaturfühler
1074 W
Kein Signal vom Vorlauftemperaturfühler
vorhanden
1075 W
Kurzschluss Temperaturfühler am Wärme-
block
1076 W
Kein Signal vom Temperaturfühler am
Wärmeblock vorhanden
2920 V
Störung Flammenüberwachung
2927 B
Keine Flamme nach Zündung erkannt
2946 V
Falscher Kodierstecker erkannt
2948 B
Kein Flammensignal bei kleiner Leistung
2950 B
Kein Flammensignal nach dem Startvorgang Brenner startet automatisch nach dem Spülen.
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
Beseitigung
1. Wartung durchführen.
2. Wartungsmeldung zurücksetzen (Servicefunktion 4-F2).
1. Verkabelung der Pumpe prüfen.
2. Korrekten Pumpentyp der Heizungspumpe im Gerät prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Anschlussstecker am Steuergerät korrekt aufstecken.
3. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
4. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Drucksensor korrekt aufstecken.
2. Anschlusskabel des Drucksensors prüfen, ggf. ersetzen.
3. Drucksensor prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Anschlussstecker am Steuergerät korrekt aufstecken.
3. Temperaturfühler korrekt anbringen.
4. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
5. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
3. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
3. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
3. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
1. Anschlussstecker am Temperaturfühler korrekt aufstecken.
2. Temperaturfühler prüfen, ggf. ersetzen.
3. Anschlusskabel des Temperaturfühlers prüfen, ggf. ersetzen.
Steuergerät prüfen, ggf. ersetzen.
1. Hauptabsperreinrichtung öffnen.
2. Geräteabsperrhahn öffnen.
3. Spannungsversorgung des Geräts unterbrechen und Gasleitung überprüfen.
4. Funktionstest für Zündung durchführen.
5. Funktionstest für Ionisation durchführen.
6. Anschlussstecker der Ionisationsstrecke und Zündstrecke korrekt aufstecken.
7. Schutzleiteranschluss (PE) im Schaltkasten herstellen.
8. Ionisationselektrode prüfen, ggf. ersetzen.
9. Zündelektrode prüfen, ggf. ersetzen.
10.Anschlusskabel der Zündelektrode prüfen, ggf. ersetzen.
11.Anschlusskabel der Ionisationselektrode ersetzen.
12.Brenner korrekt einstellen bzw. Brennerdüsen ersetzen.
13.Brenner bei minimaler Nennbelastung einstellen.
14.Gasarmatur prüfen, ggf. ersetzen.
15.Abgasanlage prüfen, ggf. instandsetzen.
16.Verbrennungsluftverbund zu klein bzw. zu geringe Größe der Lüftungsöffnung.
17.Wärmeblock abgasseitig reinigen.
18.Steuergerät/Feuerungsautomat prüfen, ggf. ersetzen.
Kodierstecker tauschen.
Brenner startet automatisch nach dem Spülen.
Wenn dieser Fehler häufig vorkommt, CO
Gas-Luft-Verhältnis korrekt einstellen.
Störungsbehebung
-Einstellung prüfen.
2
11
83