Störungsbehebung
11.1.2 Tabelle der Störungs-Codes

Beschreibung

200 O
Wärmeerzeuger im Heizbetrieb
201 O
Wärmeerzeuger im Warmwasserbetrieb
202 O
Gerät im Schaltoptimierungsprogramm
203 O
Gerät in Betriebsbereitschaft, kein Wärme-
bedarf vorhanden
204 O
Aktuelle Heizwassertemperatur des
Wärmeerzeugers höher als Sollwert
208 O
Wärmeanforderung wegen Abgastest
224 V
Sicherheitstemperaturbegrenzer hat
ausgelöst
227 V
Kein Flammensignal nach Zündung
228 V
Flammensignal bereits vor Brennerstart
281 B
Heizungspumpe blockiert oder Luft in
Heizungspumpe
306 V
Flammensignal nach Schließen der Brenn-
stoffversorgung
811 A
Letzte Thermische Desinfektion nicht
erfolgreich
815 W
Temperaturfühler hydraulische Weiche
defekt
1017 W
Wasserdruck zu niedrig
82
Beseitigung
Heizkreis:
1. Umlauf des Heizwassers sicherstellen.
2. Geschlossenes Ventil im Heizkreis öffnen.
3. Wasser nachfüllen bis Vorgabedruck erreicht ist.
4. Anschlussstecker am Wärmeblock-Temperaturbegrenzer korrekt aufstecken.
5. Anschlussstecker am Abgastemperaturbegrenzer korrekt aufstecken.
6. Verdrängungskörper korrekt einsetzen.
7. Wärmeblock-Temperaturbegrenzer prüfen, ggf. ersetzen.
8. Abgastemperaturbegrenzer prüfen, ggf. ersetzen.
Trinkwasserkreis:
Umlauf des Trinkwassers im Speicherkreis sicherstellen.
1. Hauptabsperreinrichtung öffnen.
2. Geräteabsperrhahn öffnen.
3. Spannungsversorgung des Geräts unterbrechen und Gasleitung überprüfen.
4. Anschlussdruck der Gasleitung prüfen.
5. Brennerfunktion prüfen, ggf. Brenner einstellen.
6. CO
-Gehalt der Verbrennungsluft prüfen, ggf. einstellen.
2
7. Schutzleiteranschluss (PE) im Schaltkasten herstellen.
8. Funktionstest für Zündung durchführen.
9. Funktionstest für Ionisation durchführen.
10.Anschlussstecker der Ionisationsstrecke und Zündstrecke korrekt aufstecken.
11.Anschlussstecker der Gasarmatur korrekt aufstecken.
12.Kondensatablauf prüfen.
13. Abgasseite des Wärmetauschers auf Verschmutzung prüfen.
14.Ionisationselektrode prüfen, ggf. ersetzen.
15.Zündelektrode prüfen, ggf. ersetzen.
16.Anschlusskabel zur Zündelektrode prüfen, ggf. ersetzen.
17.Anschlusskabel zur Ionisationselektrode prüfen, ggf. ersetzen.
18.Gasarmatur prüfen, ggf. ersetzen.
19.Steuergerät/Feuerungsautomat prüfen, ggf. ersetzen.
1. Ionisationskabel prüfen, ggf. ersetzen.
2. Elektroden-Set prüfen, ggf. ersetzen.
3. Steuergerät ersetzen.
1. Prüfen, ob die Pumpe blockiert ist, ggf. gangbar machen oder ersetzen.
2. Heizwasserumlauf sicherstellen.
3. Pumpe entlüften.
1. Gasarmatur ersetzen.
2. Ionisationskabel ersetzen.
3. Steuergerät/Feuerungsautomat ersetzen.
1. Eventuell ständige Warmwasserentnahme unterbinden.
2. Speicherkreis entlüften.
3. Warmwasserbereitung auf "Vorrang" einstellen.
4. Dimensionierung Zirkulationsleitung und Wärmeverluste prüfen.
1. Hydraulische Konfiguration prüfen, ggf. korrigieren (Servicefunktion 2-A1).
2. Fühler auf Kurzschluss oder Unterbrechung prüfen, ggf. ersetzen.
1. Wasser nachfüllen und Anlage entlüften.
2. Drucksensor prüfen, ggf. ersetzen.