Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Kondensatzusammensetzung; Kim; Pumpenkennfelder Der Heizungspumpe - Buderus Logamax plus GB172i-17 T120 Installations- Und Wartungsanleitung Für Die Fachkraft

Gas-brennwert-kompaktheizzentrale
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172i-17 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Temperatur [°C ± 2 °C]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Tab. 81 Temperaturfühler am Wärmeblock und Vorlauftemperatur-
fühler
Temperatur [°C ± 2 °C]
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
85
90
95
100
Tab. 82 Warmwasserspeicher-Temperaturfühler
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
Widerstand [ ± 10 %]
33404
25902
20247
15950
12657
10115
8138
6589
5367
4398
3624
3002
2500
2092
1759
1486
1260
1074
918,3
788,5
Widerstand [ ± 10 %]
33555
21232
13779
11175
9128
6205
4298
3025
2176
1589
1365
1177
1020
886
Technische Informationen und Protokoll
16.5

Kondensatzusammensetzung

Stoff
Ammonium
Blei
Cadmium
Chrom
Halogen-Kohlenwasserstoff
Kohlenwasserstoffe
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Sulfat
Zink
Zinn
Vanadium
Tab. 83 Kondensatzusammensetzung
16.6

KIM

Gerät
GB172i-17 T120
GB172i-17 T120
GB172i-24 T120
GB172i-24 T120
Tab. 84 KIM (Kodierstecker)
16.7

Pumpenkennfelder der Heizungspumpe

Δp [mbar]
800
700
A
600
500
400
300
4
3
200
2
1
100
0
0
300
600
Bild 178 Pumpenkennfelder und Pumpenkennlinie (17/24 kW)
[1]
Pumpenkennfeld Konstantdruck 150 mbar
[2]
Pumpenkennfeld Konstantdruck 200 mbar
[3]
Pumpenkennfeld Konstantdruck 250 mbar
[4]
Pumpenkennfeld Konstantdruck 300 mbar
[A]
Pumpenkennlinie bei maximaler Pumpenleistung
p
Druckverlust
V
Volumenstrom
Wert [mg/l]
1,2
≤ 0,01
≤ 0,001
≤ 0,1
≤ 0,002
0,015
0,028
0,1
≤ 0,0001
1
≤ 0,015
≤ 0,01
≤ 0,001
Gasart
Art.-Nr.
Erdgas
20072
Flüssiggas
20106
Erdgas
20073
Flüssiggas
20107
1800
900
1200
1500
.
V [l/h]
0010028371-001
16
91

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Logamax plus gb172i-24 t120

Inhaltsverzeichnis