Fünf Geräte
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Führung Ø 80/125 mm
Im Schacht: starre Abgasführung Ø 110 mm
Geräte Schacht
Länge L [m] für Gruppe 1 bis 5
[mm]
1
140× 200
2
10
185
140× 200
3
10
185
140× 200
4
10
185
140× 200
5
10
185
200× 200
2
10
225
200× 200
3
10
225
200× 200
4
10
225
200× 200
5
10
225
Tab. 45 Maximale Länge L über dem höchsten Gerät
Fünf Geräte
Im Aufstellraum: Luft-Abgas-Führung Ø 80/125 mm
Im Schacht: flexible Abgasführung Ø 110 mm
Geräte Schacht
Länge L [m ] für Gruppe 1 bis 5
[mm]
1
140× 200
2
10
185
140× 200
3
10
185
140× 200
4
10
185
140× 200
5
8
185
200 × 200
2
10
225
200 × 200
3
10
225
200 × 200
4
10
225
200 × 200
5
10
225
Tab. 46 Maximale Länge L über dem höchsten Gerät
4.16
Kaskaden
4.16.1 Zuordnung zur Gerätegruppe für Kaskade
GB172i-17 T120 gehört zur Gerätegruppe 4.
GB172i-24 T120 gehört zur Gerätegruppe 4.
Es können nur Geräte kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe gehö-
ren.
Die aufgeführten maximalen Abgasrohrlängen sind Beispiele.
Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach
EN13384 erforderlich.
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
2
3
4
5
10
10
10
‒
10
10
10
‒
6
10
2
‒
‒
‒
‒
‒
10
10
10
‒
10
10
10
‒
10
10
2
‒
3
‒
‒
‒
2
3
4
5
10
10
10
‒
10
10
6
‒
3
4
‒
‒
‒
‒
‒
‒
10
10
10
‒
10
10
6
‒
6
4
‒
‒
‒
‒
‒
‒
4.16.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärme-
erzeugers anheben
Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Überdruckbetrieb) muss die
minimale Leistung des Wärmeerzeugers im Servicemenü mit Hilfe der
Servicefunktion 5-A3 angehoben werden:
Wärmeerzeuger Typ
Standardwert
GB172i-17 T120
GB172i-24 T120
Tab. 47 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
4.16.3 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärme-
erzeugers anheben
Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Überdruckbetrieb) muss die
minimale Leistung des Wärmeerzeugers im Servicemenü mit Hilfe der
Servicefunktion 5-A3 angehoben werden:
Wärmeerzeuger Typ
Standardwert
GB172i-17 T120
Tab. 48 Einstellwerte bei Mehrfachbelegung und Kaskadenbetrieb
4.16.4 Abgasführung nach B
23p
Systemmerkmale
Verbrennungsluftzufuhr
Druckverhältnisse
Zertifizierung
Tab. 49 B
/B
23p
53p
Prüföffnungen
Kapitel 4.3, Seite 18
Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachtes
Öffnung ins Freie im Auf-
Erforderlich bei einer Gesamt-Geräteleis-
stellraum
tung
50 kW: eine Öffnung mit 150 cm
> 50 kW: eine Öffnung mit 450 cm
Hinterlüftung
Der Schacht muss über die gesamte Höhe
hinterlüftet sein.
Die Eintrittsöffnung der Hinterlüftung muss
im Aufstellraum in der Nähe der Abgasfüh-
rung angeordnet sein. Die Größe der Ein-
trittsöffnung muss mindestens der
erforderlichen Hinterlüftungsfläche ent-
sprechen und mit einem Luftgitter abge-
deckt werden.
Tab. 50 B
/ B
Kaskade
23p
53p
Abgasführung
Angehobener Wert
[%]
[%]
10
15
Angehobener Wert
[%]
[%]
10
15
/B
53p
Erfolgt raumluftabhängig am Wärme-
erzeuger
Überdruckbetrieb
Die gesamte Abgasanlage ist zusam-
men mit dem Wärmeerzeuger geprüft.
2
2
4