Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Außerbetriebnahme; Gerät Ausschalten; Frostschutz Einstellen; Speicher - Buderus Logamax plus GB172i-17 T120 Installations- Und Wartungsanleitung Für Die Fachkraft

Gas-brennwert-kompaktheizzentrale
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172i-17 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

12
Außerbetriebnahme
12
Außerbetriebnahme
Die Außerbetriebnahme erfordert Maßnahmen am Gerät und Speicher.
Dieses Kapitel beschreibt die Außerbetriebnahme des Geräts.
Das Kapitel 13.3 auf Seite 87 beschreibt die Außerbetriebnahme des
Speichers.
12.1
Gerät ausschalten
Der Blockierschutz verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und
des 3-Wege-Ventils nach längerer Betriebspause. Bei ausgeschaltetem
Gerät besteht kein Blockierschutz.
▶ Gerät am Schalter Ein/Aus ausschalten.
Das Display erlischt.
▶ Bei längerer Außerbetriebnahme: Frostschutz beachten.
12.2

Frostschutz einstellen

Frostschutz für die Heizungsanlage
HINWEIS
Sachschaden durch Frost!
Wenn die Heizungsanlage in keinem frostsicheren Raum steht und außer
Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren. Im Sommerbetrieb oder bei ge-
sperrtem Heizbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.
▶ Heizungsanlage, soweit möglich, ständig eingeschaltet lassen und
die Vorlauftemperatur auf 40 °C einstellen,
-oder-
▶ Heizungs- und Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefs-
ten Punkt entleeren lassen.
-oder-
▶ Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefsten Punkt ent-
leeren lassen und Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen. Alle
2 Jahre prüfen, ob der erforderliche Frostschutz durch Frostschutz-
mittel sichergestellt ist.
▶ Bei Verwendung eines Speichers zusätzlich den Warmwasserkreis
entleeren.
Weitere Hinweise  Bedienungsanleitung des Regelsystems
86
13

Speicher

13.1

Inbetriebnahme

Volumenstrom des Speichers begrenzen
Zur bestmöglichen Nutzung der Speicherkapazität und zur Verhinderung
einer frühzeitigen Durchmischung:
▶ Volumenstrom ( Kapitel 79, Seite 90) extern begrenzen
(Durchflussbegrenzer).
13.2

Inspektion und Wartung

13.2.1 Vorderteil der Speicherverkleidung abnehmen

2.
4.
3.
Bild 175 Vorderteil der Speicherverkleidung abnehmen und sicher ab-
stellen
13.2.2 Sicherheitsventil des Speichers prüfen
▶ Sicherheitsventil prüfen und durch mehrmaliges Anlüften spülen.
13.2.3 Schutzanode prüfen
Die Magnesiumanode stellt für mögliche Fehlstellen in der Emaillierung
einen Mindestschutz dar.
Eine Vernachlässigung der Schutzanode kann zu frühzeitigen Korrosi-
onsschäden führen.
▶ Kabel von der Schutzanode zum Speicher entfernen.
▶ Amperemeter (mA) in Reihe dazwischen schalten.
Der Stromfluss darf bei gefülltem Speicher nicht unter 0,3 mA liegen.
2.
1.
Bild 176
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
2.
1.
5.
0010029646-002
3.
3.
mA

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Logamax plus gb172i-24 t120

Inhaltsverzeichnis