Warmwasserkreis füllen und entlüften
▶ Externen Kaltwasserhahn öffnen.
▶ Einen Warmwasserhahn so lange öffnen, bis Wasser austritt.
▶ Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck maximal 10 bar).
Heizkreis füllen und entlüften
▶ Schraubverbindung lösen, ohne die Schraube zu entfernen.
▶ Brennerhaube abnehmen.
Bild 104 Brennerhaube abnehmen
▶ Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der
Heizungsanlage einstellen ( Kapitel 6.3, Seite 32).
▶ Heizkörperventile öffnen.
▶ Heizungsvorlaufhahn ( Bild 103, [3]) und Heizungsrücklaufhahn
( Bild 103, [5]) öffnen.
▶ Heizungsanlage auf 1 bis 2 bar über Fülleinrichtung (Zubehör CS 30)
( Bild 103, [4]) füllen.
▶ Füll- und Entleerhahn schließen.
▶ Heizkörper entlüften.
▶ Schlauch an den Entlüfter im Heizkreis anschließen.
▶ Schlauch in ein Gefäß (z. B. Flasche) leiten ( Bild 105 und Bild 16,
Seite 15).
▶ Entlüftungsventil so lange öffnen, bis Wasser austritt.
▶ Entlüftungsventil schließen.
▶ Schlauch am Entlüfter entfernen.
▶ Heizungsanlage auf 1 bis 2 bar füllen.
▶ Füll- und Entleerhahn schließen.
▶ Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck maximal 2,5 bar am
Manometer).
Logamax plus – 6721825329 (2020/10)
2.
1.
0010020558-003
2.
3.
1.
Bild 105 Warmwasserkreis und Heizkreis entlüften
Gasleitung auf Dichtheit prüfen
▶ Um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen: Gashahn
schließen.
▶ Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck maximal 150 mbar).
6.11

Elektrischer Anschluss

6.11.1 Allgemeine Hinweise

WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann
zum Stromschlag führen.
▶ Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig
unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten sichern.
▶ Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervor-
schriften (TAB) der örtlichen EVU beachten.
▶ In Räumen mit Badewanne oder Dusche: Gerät an einen FI-Schutz-
schalter anschließen.
▶ Keine weiteren Verbraucher am Netzanschluss des Geräts anschlie-
ßen.
6.11.2 Vorderteil der Speicherverkleidung öffnen