8.5 Verhalten bei einem Fehler

8.5.1 Sensorfehler

Die Sensoren können auf drei Arten überwacht werden.
Bei gespeisten Sensoren wird der Strom der Sensorspeisung überwacht. Liegt er ausserhalb des
definierten Bereichs, so wird ein statischer Fehler herausgegeben.
Wird der Sensor nicht gespeist, so kann er auf Unterbruch überprüft werden. Liegt ein Unterbruch vor,
so wird wiederum ein statischer Fehler herausgegeben.
Sind zwei Sensoren an den T601 angeschlossen, können die beiden Sensoren dynamisch überwacht
werden, d. h. die Sensorsignale können miteinander verglichen werden. Liegt der Wert dieses
Vergleichs ausserhalb der konfigurierten Toleranz, so wird ein dynamischer Fehler herausgegeben.
Das Verhalten des T601 bei einem statischen/dynamischen Fehler hängt von der Softwarekonfiguration ab. Ist
die Überwachung für den Sensorfehler eingeschaltet, ändert sich im Fehlerfall der Zustand der LED auf
dunkel und die Analogausgänge (beide) gehen in den Fehlerzustand. Die entsprechenden Aktionen für Relais
und Open Collector Ausgänge können in der Softwarekonfiguration frei definiert werden.

8.5.2 Systemalarm

Der Mikroprozessor überprüft während des Betriebs folgende Funktionen auf Fehler: Speisung,
mathematische Funktionen des Mikroprozessors, RAM, EEPROM.
Falls ein Fehler auftritt, fallen die Relais ab, die Strom-Ausgänge gehen auf 2mA(4-20mA) bzw. auf 21mA. Die
Open- Collector- Ausgänge werden nur hochohmig, wenn sie nicht auf einen der Frequenz-Eingänge (S1, S2)
geschaltet sind. Danach startet sich der T601 neu.

8.6 Spannungsunterbruch

Wenn die Speisespannung länger als die maximal erlaubte Zeit ausfällt, so fallen die Ausgänge ab, d.h. die
analogen Ausgänge gehen auf 0mA, die Relais fallen ab und die Open- Collector- Ausgänge werden
hochohmig.
Wenn die Speisespannung die minimal notwendige Spannung wieder übersteigt, beginnt der T601 mit der
Initialisierungsroutine.

8.7 Verhalten beim Konfigurieren

Wenn Konfigurations- oder Prozessparameter zum Tachometer gesendet werden, wechselt das Tachometer
in einen sicheren Zustand. Das bedeutet, dass sämtliche Ausgänge in einen definierten Zustand gehen. Für
die einzelnen Ausgänge bedeutet dies:
Relais:
Open Collector:
Analogausgang:
Revision: 001
werden nicht mehr gespeist
werden hochohmig
gehen je nach Konfiguration in den Fehlerzustand.