Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Mathematische Berechnung - JAQUET MultiTasker T601 Betriebsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für MultiTasker T601:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Betriebsanweisung T601

7.7.11 Mathematische Berechnung

Um den mathematischen Eingang zu konfigurieren, gehen Sie zu
<Konfiguration>, <Berechnung>.
Der mathematische Eingang ist ein zusätzlicher Eingang für die
Systemlimiten. Hier können verschiedene mathematische
Operationen aus den Drehzahlwerten ausgeführt werden.
S1 – S2
S2 – S1
S1 / S2
S2 / S1
100% x (S1-S2)/S2
100% x (S2-S1)/S1
Varianz (S1)
Varianz (S2)
Varianz (Ain)
Beschleunigung (S1)
Beschleunigung (S2)
Beschleunigung (Ain)
S1
S2
Ain
Prozentuale Abweichung
×
n −
100
(
2
n
) 1
n
1
Varianz
j
1
=
2
2
S
(
x
x
)
x
i
j
1
=
i
1
Beschleunigung
v
n
n
=
=
1
1
alt
a
t
t
t
FlankeS
1
FlankeS
Wenn die Varianz für S1, S2 oder den Analog Input berechnet
werden soll, muss die Messzeit auf 5ms oder grösser gesetzt
werden.
Revision: 001
Subtraktion der Drehzahlwerte
Division der Drehzahlwerte
Prozentuale Abweichung
Varianz
Beschleunigung des
Drehzahlmesswertes
Die Drehzahlwerte oder der
Analogeingang stehen ohne
Berechnung nochmals zur
Verfügung. Kann auch für die
Fenster-Funktion verwendet werden.
n: Drehzahl
j = 100
n: Drehzahl
1
alt
JAQUET AG
45/77

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis