Tabelle 20. Gasförmige Verschmutzung – Technische Daten
Gasförmige Verschmutzung
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate
Silber-Kupon-Korrosionsrate
ANMERKUNG:
Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei ≤50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Übersicht über thermische Beschränkungen
Tabelle 21. Übersicht über thermische Beschränkungen
Umgebung
Prozessor
DIMM
Laufwerk
Karte
16
Technische Daten
25 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Technische Daten
<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/Monat gemäß AHSRAE TC9.9.
30 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
35 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung