Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Erweiterte Betriebstemperatur; Beschränkungen Für Die Erweiterte Betriebstemperatur; Übersicht Über Thermische Beschränkungen - Dell EMC PowerEdge T140 Installations- Und Servicehandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EMC PowerEdge T140:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Tabelle 27. Technische Daten für Standardbetriebstemperatur
Standardbetriebstemperatur
Dauerbetrieb (für Höhen unter 950 m oder 3.117 Fuß)

Erweiterte Betriebstemperatur

Tabelle 28. Erweiterte Betriebstemperatur – Technische Daten
Erweiterte Betriebstemperatur
Dauerbetrieb
≤ 1 % der jährlichen Betriebsstunden
ANMERKUNG:
Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Leistung des Systems beeinträchtigen.
ANMERKUNG:
Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich können im Systemereignisprotokoll Warnungen bezüglich der
Umgebungstemperatur gemeldet werden.
Beschränkungen für die erweiterte Betriebstemperatur
● Bei Temperaturen unter 5 °C darf kein Kaltstart des Systems durchgeführt werden.
● Die Betriebstemperatur ist für eine maximale Höhe von 3.048 Metern (10.000 Fuß) angegeben.
● Es ist ein nicht redundantes Netzteil erforderlich.
● Es ist ein Systemlüfter erforderlich.
● Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten über 25 W werden nicht unterstützt.
● GPU wird nicht unterstützt.
● Bandsicherungslaufwerk wird nicht unterstützt.
● Bei einem System mit einer Festplattenkapazität von 4 TB (oder mehr) ist ein PERC für die Temperaturüberwachung erforderlich.
Übersicht über thermische Beschränkungen
Tabelle 29. Übersicht über thermische Beschränkungen
Umgebung
Prozessor
DIMM
Laufwerk
Karte
98
Technische Daten
Technische Daten
10–35 °C (50–95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte.
25 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Technische Daten
5 °C bis −40 °C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und
einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Außerhalb der Standardbetriebstemperatur
(10 °C bis −35 °C) kann das System fortlaufend bei
Temperaturen von nur 5 °C bis zu 40 °C betrieben werden.
Bei Temperaturen zwischen 35 °C und 40 °C verringert sich die
maximal zulässige Temperatur oberhalb von 950 m (3117 Fuß) um 1
°C je 175 m (1 °F je 319 Fuß).
−5 °C bis -45 °C bei 5 % bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit und
einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Außerhalb der Standardbetriebstemperatur
(10 °C bis −35 °C) kann das System für maximal 1 % seiner
jährlichen Betriebsstunden bis hinunter auf −5 °C oder bis
hinauf auf 45 °C arbeiten.
Bei Temperaturen zwischen 40 °C und 45 °C verringert sich die
maximal zulässige Temperatur oberhalb von 950 m (3117 Fuß) um 1
°C je 125 m (1 °F je 228 Fuß).
30 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
35 °C
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung