Beschränkungen für die erweiterte Betriebstemperatur
Bei Temperaturen unter 5 °C darf kein Kaltstart durchgeführt werden.
Die Betriebstemperatur ist für eine maximale Höhe von 3.048 Metern (10.000 Fuß) angegeben.
Es sind zwei nicht redundante Netzteile erforderlich.
Es sind zwei nicht redundante Systemlüfter erforderlich.
Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten über 25 W werden nicht unterstützt.
GPU wird nicht unterstützt.
Bandsicherungslaufwerke (Tape Backup Unit, TBU) werden nicht unterstützt.
Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische Daten
Die folgende Tabelle definiert die Einschränkungen, mit deren Hilfe etwaigen Schäden im System oder Fehlern durch Partikel- und
gasförmige Verschmutzung. Wenn die hinsichtlich rußpartikel und gasförmige Verschmutzung überschreiten der angegebenen
Einschränkungen und zur Beschädigung der Geräte oder Fehler, müssen Sie eventuell rectify the issue Umgebungsbedingungen. Die
Beseitigung von Umgebungsbedingungen ist die Verantwortung des Kunden.
Tabelle 23. Partikelverschmutzung – Technische Daten
Partikelverschmutzung
Luftfilterung
Leitfähiger Staub
Korrosiver Staub
Tabelle 24. Gasförmige Verschmutzung – Technische Daten
Gasförmige Verschmutzung
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate
Silber-Kupon-Korrosionsrate
Technische Daten
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.
ANMERKUNG:
Die ISO Klasse 8 Zustand gilt ausschließlich für
Rechenzentrumumgebungen. Luftfilterungsanforderungen
beziehen sich nicht auf IT-Geräte, die für die Verwendung
außerhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Büro oder in einer
Werkhalle, konzipiert sind.
ANMERKUNG:
Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss über
MERV11- oder MERV13-Filterung verfügen.
Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfähigen
Partikeln sein.
ANMERKUNG:
Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.
Luft muss frei von korrosivem Staub sein
Der in der Luft vorhandene Reststaub muss über einen
Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 % relativer Feuchtigkeit verfügen.
ANMERKUNG:
Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.
Technische Daten
<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/ISA71.4-2013.
<200 Å/Monat gemäß ANSI/ISA71.04 TC9.9.
Installations- und Service-Handbuch
Technische Daten
31