Tabelle 20. Herabstufung der Betriebstemperatur - Technische Daten
Herabstufung der Betriebstemperatur
Bis zu 35 °C (95 °F)
35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F)
40 °C bis 45 °C (104 °F bis 113 °F)

Standardbetriebstemperatur

Tabelle 21. Technische Daten für Standardbetriebstemperatur
Standardbetriebstemperatur
Dauerbetrieb (für Höhen unter 950 m oder 3.117 Fuß)

Erweiterte Betriebstemperatur

Tabelle 22. Erweiterte Betriebstemperatur – Technische Daten
Erweiterte Betriebstemperatur
Dauerbetrieb
≤ 1 % der jährlichen Betriebsstunden
ANMERKUNG:
Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Systemleistung
beeinflussen.
ANMERKUNG:
Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich können im Systemereignisprotokoll Warnungen bezüglich der
Umgebungstemperatur gemeldet werden.
30
Installations- und Service-Handbuch
Technische Daten
Technische Daten
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Technische Daten
10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die
Geräte.
Technische Daten
5 °C bis 40 °C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und einem
Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Außerhalb der Standardbetriebstemperatur (10 °C
bis 35 °C) kann das System fortlaufend bei Temperaturen von nur
5 °C bis zu 40 °C betrieben werden.
Bei Temperaturen zwischen 35 °C und 40 °C verringert sich die maximal
zulässige Temperatur oberhalb von 950 m um 1 °C je 175 m (1 °F je 319 Fuß).
–5 °C bis 45 °C bei 5 % bis 90 % RH bei einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Außerhalb der Standardbetriebstemperatur (10 °C
bis 35 °C) kann das System für maximal 1 % seiner jährlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf -5 °C oder bis hinauf auf 45 °C
arbeiten.
Bei Temperaturen zwischen 40 °C und 45 °C verringert sich die maximal
zulässige Temperatur oberhalb von 950 m um 1 °C je 125 m (1 °F je
228 Fuß).