Konfiguration und Adressierung

Die Adresse und die Baudrate sowie andere Parameter des DNT-T221 werden über das
Display im Konfigurationsmodus eingestellt.
3.1

Konfigurationsmodus

Durch nacheinander Drücken der Tasten ▲
Festhalten der Tasten (ca. 5 Sekunden) gelangt man in den Konfigurationsmodus.
Anschließend muss noch der gültige Pin eingegeben werden (Standard ist 1011), wobei
1 = On und 0 = Off auf den oberen beiden Drucktasten entspricht.
Für detailliertere Parameterbeschreibungen im Konfigurationsmodus wird auf die
BACstat Applikationsanleitung verwiesen.
4

Verkabelung

Die gesamte Verkabelung muss den NEC Richtlinien, sowie den lokalen Normen und
Richtlinien entsprechen. Bitte benutzen Sie einen Klasse II Transformator und keinen
Spartransformator. Außerdem sollte die Leistung des Transformators auf die maximale
Verbraucherleistung begrenzt werden.
Gefahr von elektrischen Schlägen oder Bränden
▪ Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter gebraucht um das
▪ Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden.
▪ Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen.
▪ Nur Kupferleitungen verwenden!
DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx
Gerät freizuschalten.
Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen.
(zuerst) und ▼
und anschließendem
© Delta Controls Germany 2022
Seite 7