Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

DNT-T221 Revision 4.1
Installationsanleitung

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Delta Controls DNT-T221

  • Seite 1 DNT-T221 Revision 4.1 Installationsanleitung...
  • Seite 2 Dokumenthistorie Version Datum Bearbeiter Änderung 17.12.2015 Arsal Khan Abbasi Ersterstellung DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 2 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 3 BACstat als LINKnet Gerät .................. 10 Verkabelung der Ein- und Ausgänge ..............11 Konfiguration der Eingänge ................. 11 Eingangsverbindung (nur bei DNT-T221X) ............11 Konfiguration der Ausgänge ................12 Spezifikationen ....................... 13 DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 3 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 4 ▼ und ▲ (Sollwerteinstellung) / oben: O und I International Bei Wahl der Standardeinstellung muss kein Symbolschlüssel beigefügt werden, hingegen ist er bei der Wahl der internationalen Symbole notwendig (z.B. DNT-T221-INT). DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 4 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 5 Release Notes für passende Firmware (verfügbar unter https://support.deltacontrols.com/) Sicherheitshinweise Dieser Controller enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente und sollte daher vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß geerdet werden, um Schäden zu vermeiden. Montage Der DNT-T221 ist für die Wandmontage geeignet. Abmessungen Maße Gewicht ±0.5 Höhe DNT-T221 (optionsabhängig)
  • Seite 6 Eingang 2 Ausgang 3 (BO) Hinweis 2 beachten 1. Bitte beachten Sie, dass der DNT-T221 anders verdrahtet wird als der DNS-24 und der DNT-T103. 2. Wenn mehrere Ausgänge verwendet werden, verbinden Sie die entsprechenden Kabel mit Kabelverbindern und führen Sie die gemeinsamen Rückleiter auf eine GND Klemme.
  • Seite 7 Konfiguration und Adressierung Die Adresse und die Baudrate sowie andere Parameter des DNT-T221 werden über das Display im Konfigurationsmodus eingestellt. Konfigurationsmodus Durch nacheinander Drücken der Tasten ▲ (zuerst) und ▼ und anschließendem Festhalten der Tasten (ca. 5 Sekunden) gelangt man in den Konfigurationsmodus.
  • Seite 8 Energieversorgung Der DNT-T221 benötigt inklusive des intern versorgten TRIACs (0,5A @24V AC) und der analogen Ausgänge (je 20mA) eine 24V AC Klasse II Energieversorgung mit einer Nennleistung von mindestens 15VA (3VA bei extern versorgtem TRIAC). Ein einzelner Transformator kann für die Versorgung von mehreren Controllern und/ oder Feldgeräten (z.B.
  • Seite 9 Schirmanschluss (SHD) V3-Geräten 6.1.1 Netzwerkabschlusswiderstand Dieser Jumper wird für die Auswahl des Netzwerkabschluss- Widerstandes an jedem Ende eines MS/TP Netzwerksegmentes verwendet. Die linke Grafik zeigt die Standardeinstellung (kein Abschluss). DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 9 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 10 6. Wenn mehrere Geräte von derselben Quelle versorgt werden sollen, beachten Sie, dass der Transformator für die Gesamtleistung ausreichend proportioniert ist und dass die gleiche Polarität bei allen Geräten gewählt wurde. DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 10 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 11 Eingang IP1 angeschlossen ist. Die Grafik links zeigt die werksseitige Standardeinstellung (interner Thermistor). EXTERNAL: für die Verwendung eines abgesetzten 10k Thermistors, der an die entsprechenden Klemmen von IP1 angeschlossen ist. INTERNAL: für die Verwendung des internen 10k Thermistors. DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 11 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 12 Schalten von 24V nicht AC geeignet sind. Sie können zum Schalten von Gleichspannung verwendet werden. Außerdem erzeugen sie einen kleinen Ableitstrom (Leckstrom) und sind somit nicht für Anwendungen mit potenzialfreien Kontakten geeignet. DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 12 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 13 Baudrate: 9600/19200/38400/76800 bps (Standardeinstellung) max. 99 Knoten pro MS/TP Segment (ohne Repeater max. 50) Firmware Update über das Netzwerk Service Port RJ-11 Buchse Zum Anschluss von Delta Controls Service Adapter (z.B. CON-768BT) Eingänge Temperaturfühler (intern) Genauigkeit: +/- 0.2 °C (0-70 °C) 0,1°C Auflösung auf dem Display...
  • Seite 14 (es sollte keine externe Spannungsversorgung verwendet werden) Technologie 16 Bit Prozessor, interner A/D-Wandler, Flash- und RAM Speicher 3-Werte und 96-Segment LCD-Anzeige mit optionaler Hintergrundbeleuchtung 4 programmierbare Drucktasten Zertifikate / Normen BTL gelistet DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx Seite 14 © Delta Controls Germany 2022...

Diese Anleitung auch für: