Seite 5
Release Notes für passende Firmware (verfügbar unter https://support.deltacontrols.com/) Sicherheitshinweise Dieser Controller enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente und sollte daher vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß geerdet werden, um Schäden zu vermeiden. Montage Der DNT-T221 ist für die Wandmontage geeignet. Abmessungen Maße Gewicht ±0.5 Höhe DNT-T221 (optionsabhängig)
Seite 6
Eingang 2 Ausgang 3 (BO) Hinweis 2 beachten 1. Bitte beachten Sie, dass der DNT-T221 anders verdrahtet wird als der DNS-24 und der DNT-T103. 2. Wenn mehrere Ausgänge verwendet werden, verbinden Sie die entsprechenden Kabel mit Kabelverbindern und führen Sie die gemeinsamen Rückleiter auf eine GND Klemme.
Seite 7
Konfiguration und Adressierung Die Adresse und die Baudrate sowie andere Parameter des DNT-T221 werden über das Display im Konfigurationsmodus eingestellt. Konfigurationsmodus Durch nacheinander Drücken der Tasten ▲ (zuerst) und ▼ und anschließendem Festhalten der Tasten (ca. 5 Sekunden) gelangt man in den Konfigurationsmodus.
Seite 8
Energieversorgung Der DNT-T221 benötigt inklusive des intern versorgten TRIACs (0,5A @24V AC) und der analogen Ausgänge (je 20mA) eine 24V AC Klasse II Energieversorgung mit einer Nennleistung von mindestens 15VA (3VA bei extern versorgtem TRIAC). Ein einzelner Transformator kann für die Versorgung von mehreren Controllern und/ oder Feldgeräten (z.B.
Seite 13
Baudrate: 9600/19200/38400/76800 bps (Standardeinstellung) max. 99 Knoten pro MS/TP Segment (ohne Repeater max. 50) Firmware Update über das Netzwerk Service Port RJ-11 Buchse Zum Anschluss von Delta Controls Service Adapter (z.B. CON-768BT) Eingänge Temperaturfühler (intern) Genauigkeit: +/- 0.2 °C (0-70 °C) 0,1°C Auflösung auf dem Display...