Achtung! Lassen Sie niemals das CO
Modul fallen. Der CO
festangebrachte Empfänger, um das Auftreten von CO
messen. Erschütterungen am Sensor können dazu führen, dass die
Ausrichtung des Lichtstrahls verändert wird und falsche Werte gemessen
werden.
3
Adressierung
Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden, um die Kommunikation des
eZNT mit einem BACnet Netzwerk zu konfigurieren.
3.1
MS/TP MAC Adresse
alternativ über die Net Builder NFC-App eingerichtet.
Diese Adresse muss zwischen 1 und 99 liegen und darf nur einmalig pro MS/TP Segment
vergeben werden.
3.2
BACnet Adresse
Die BACnet Adresse muss im gesamten Netzwerk einmalig sein.
eZNT Controller unterstützen die automatische Netzwerkadressierung (DNA). Diese ist
standardmäßig eingeschaltet. DNA ist ein Verfahren zur automatischen BACnet
Adressierung von Controllern (basierend auf deren MS/TP Adresse und der Adresse des
übergeordneten Controllers), dass die Zeit für die Netzwerkinbetriebnahme reduziert.
Dieses Verfahren sollte nicht ausgeschaltet werden, solange nicht softwareseitig eine
BACnet Controller Nummer zugewiesen wurde.
Bitte beachten Sie, dass eZNT Controller keinen DNA-Jumper besitzen, sondern dies
über das Device Objekt (DEV) (de-)aktiviert werden kann.
Achtung: Auch bei Softwareadressierung muss jeder Controller eine
eindeutige MAC Adresse im MS/TP Segment besitzen.