Seite 4
Allgemeine Informationen Produktbeschreibung Der Netzwerksensor eZNS-T100 bietet den Nutzern eines Gebäudes eine intuitive Touch-Oberfläche, mit der sie den individuellen Komfort einstellen können, während er gleichzeitig auf die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes zugeschnitten ist. Neben einem Temperatursensor mit Optionen für Luftfeuchtigkeit, CO und Bewegung bietet der eZNS auch eine Auswahl an hintergrundbeleuchteten Farben, die zusätzliches Benut-...
Seite 5
Teile innerhalb des Gehäuses. Wenn diese Hinweise nicht genau beachtet werden, können Geräteschaden und Datenverlust auftreten. Empfohlene Dokumente • Delta Controls Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien • enteliWEB Benutzerhandbuch • Versionshinweise für die zugehörige Firmware • eZNS-T100 Applikationsanleitung Diese Dokumente finden Sie auf dem Partnerlaufwerk, beziehungsweise auf George.
Seite 8
✓ ✓ sensor -Sensor Rev 4.2 eZNS-T100 CO -Modelle lassen sich bündig an der Wand montieren, ohne dass eine Klemmdose oder ein Loch in der Wand erforderlich ist. Die eZNS-T100Cxx der Rev. 4.2 verwenden den gleichen CO -Sensor und die einzigartige passende Rückwand wie die Modelle der Rev.
Seite 11
Allgemeiner Leitfaden für die Spannungsversorgung von Delta-Geräten Die Geräte von Delta Controls werden mit 24 VAC, Klasse 2, versorgt. Es muss die vorge- schriebene Verkabelung verwendet werden. (18 - 16 AWG, 0,75 mm² bis 1,5 mm², 2-Lei- ter-Draht) Ein einzelner Transformator kann zur Versorgung mehrerer Controller und/oder zusätz- licher Feldgeräte (Stellantriebe usw.) verwendet werden, sofern die folgenden Bedingun-...
Seite 12
MS/TP (RS-485) Verdrahtung Detaillierte Informationen zur MS/TP- und LINKnet-Verkabelung finden Sie in den Ver- drahtungs- und Installationsrichtlinien von Delta Controls. • Um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten, muss die richtige Verka- belung verwendet werden. (22-24 AWG verdrilltes Kabel, 100-120 Ohm Impedanz, 17 pF/ft oder geringere Kapazität, mit geflochtener Abschirmung oder Alumini-...