Delta Controls eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für eZNT-Wi-T331:

Werbung

eZNT-Wi-T331
Installationsanleitung

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Delta Controls eZNT-Wi-T331

  • Seite 1 Installationsanleitung...
  • Seite 2 Dokumenthistorie Version Datum Bearbeiter Änderung 25.05.2020 Uwe Dils Ersterstellung DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 2 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 3 Installationsrichtlinien für LINKnet Netzwerke ............ 9 Konfiguration der externen Ein- und Ausgänge ............. 10 Konfiguration der Universal-Eingänge ..............10 Konfiguration der Ausgänge ................10 Reinigung ........................ 12 Spezifikationen ....................... 13 DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 3 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 4 Dieses Produkt verfügt über integriertes WLAN, das drahtlose BACnet-über-IP- Netzwerkkommunikation ermöglicht. Das Gerät unterstützt auch LINKnet-Konnektivität. Der eZNT-Wi-T331 bietet auch eine Auswahl an hintergrundbeleuchteten Farben, die zusätzliches Benutzerfeedback bieten. Mit der eZNT-Wi NFC-Technologie können Installateure NFC-fähige mobile Geräte verwenden, um den Thermostat an der Wand oder in der mitgelieferten Box zu konfigurieren.
  • Seite 5 Montage Die Rückwand des eZNT-Wi-T331 wurde für die direkte Montage auf einen Schaltkasten entwickelt. Die eZNT-Wi CO -Modelle verwenden eine andere Rückplatte (SC). Die SC-Rückplatte wird jetzt jedoch bündig montiert und muss nicht mehr in die Wand hineinragen. Die SC-Rückplatte ist nicht mit der SM-Rückplatte kompatibel, CO -Modelle müssen die SC-...
  • Seite 6 Sensor für Gehäuse Anschluss (RÜCKPLATTE) (FRONTPLATTE) Geräteeigenschaften und Sensoroptionen Das eZNT-Wi-T331 kann mit nachfolgend dargestellter Konfiguration bestellt werden. Es wird folgendes Schema verwendet: eZNT-Wi-T331aaa-B-cc-ddd-eee • aaa = interne Sensoroptionen • B = Backlight (Hintergrundbeleuchtung, standardmäßig integriert) • cc = Rückplatine Einbau-Optionen •...
  • Seite 7 ▪ Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter benötigt, um das Gerät freizuschalten. ▪ Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden. Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen. ▪ Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen. ▪ Nur Kupferleitungen verwenden! DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 7 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 8 Das Gerät verwendet die Erdung, um eine gemeinsame Bezugsmasse für die Kommunikation zu gewährleisten und damit u.a. die vom kapazitiven Touchscreen ausgehenden Störsignale zu unterdrücken. Ohne eine ordnungsgemäße Erdung können schwerwiegende Kommunikationsprobleme auftreten. DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 8 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 9 Das eZNT hat einen eingebauten RS485 Abschlussjumper, der anstatt eines TRM-768 verwendet werden kann. Werksseitig ist der Jumper auf ohne Abschluss eingestellt. Sie können den Abschluss des eZNT Segments konfigurieren, indem Sie den Jumper auf die Kapitel 2 dargestellt. DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 9 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 10 Sensoren mit einem 0-10V DC Signal Konfiguration der Ausgänge Das eZNT-Wi-T331 ist mit 3 analogen Ausgängen und 1 binären FET Ausgang, der sowohl intern als auch extern 24V AC oder 24V DC schalten kann, ausgestattet. Die Ausgänge sind, von der Rückwand aus gesehen, wie folgt angeordnet:...
  • Seite 11 Ausgänge mit derselben Spannung (24V AC oder DC) versorgen. Im Folgenden ist eine Beispielverkabelung des Ausgang 4 (OP4) dargestellt, bei der der Jumper auf interne Versorgung gesetzt wurde. DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 11 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 12 Im Folgenden ist eine Beispielverkabelung des Ausgang 4 (OP4) dargestellt, bei der der Jumper auf externe Spannungsversorgung gesetzt wurde. Reinigung Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Reinigung des eZNT-Wi-T331: • sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät • benutzen Sie zum Wischen ein weiches und sauberes Tuch, das mit warmem Wasser befeuchtet wurde.
  • Seite 13 • Abdeckung: 100° horizontal Ausgänge extern 3 Analog-Ausgänge • 0-10 VDC, 20 mA 1 SSR (FET) Ausgang • 24 VAC/DC bei max. 0.5A (intern oder extern versorgt mittels Jumper) DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 13 von 14 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 14 Passiv 2 Wege, kurzer Bereich Technologie ARM Cortex M4 Prozessor Umgebungsbedingungen 0°C - 55 °C 10%rF - 90 %rF (nicht kondensierend) IP-Schutzklasse IP20 Zertifikate / Normen FCC Klasse B UL 916 DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx Seite 14 von 14 © Delta Controls Germany 2022...