6.2
BACstat als MS/TP Subnet Gerät
Ab Firmware V3.21 ist die Netzwerkarchitektur so aufgebaut, dass MS/TP Geräte als
Subnet Geräte konfiguriert werden und somit BACstats neben anderen Subnet Geräten
im MS/TP Netzwerk existieren können. Beachten Sie bitte, dass bei Firmware V3.21 ein
DCU benötigt wird und ab V3.22 stattdessen ein System Controller zum Einsatz kommt.
6.3
BACstat als LINKnet Gerät
BACstats können auch alternativ zum MS/TP in einem LINKnet Netzwerk verwendet
werden. Hierfür wird ein Controller benötigt, der ein LINKnet Netzwerk mit I/O
Erweiterungen unterstützt. Die maximale Gesamtzahl an LINKnet Geräten ist vom
Controller abhängig.
Hinweis:
Die Auswahl, ob das Gerät als LINKnet- oder MS/TP-Gerät arbeiten soll,
wird über den Konfigurationsmodus am Display vorgenommen.
Die Anzahl der erlaubten Geräte sowie die zulässige Anzahl der Geräte mit
Ausgängen in einem LINKnet Netzwerk ist vom angeschlossenen
Controllertyp abhängig und begrenzt. Siehe hierzu auch ORCAview
Technische Gebrauchsanweisung.
Vorsicht
Die Netzwerk Abschirmung sowie alle anderen blanken Leiter sollten so
gebogen werden, dass sie auf keinen Fall mit der Platine in Verbindung
kommen und somit einen Kurzschluss verursachen können. Dies könnte
das Gerät beschädigen.
Bemerkungen:
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie geeignete Kabel für die Netzwerkverdrahtung
verwenden und befolgen Sie die Anweisungen der Delta Installationsrichtlinien
für MS/TP oder LINKnet Netzwerke.
4. Benutzen Sie keine 4-Draht Multikabel für Netzwerk und Energieversorgung, da
diese nicht den Delta Installationsrichtlinien entsprechen. Netzwerk und
Energieversorgung müssen getrennt voneinander mit verschiedenen Kabeln
angeschlossen werden.
5. Die Netzwerk-Abschirmung darf nicht am BACstat abgeschlossen werden,
jedoch muss die Abschirmung von einem zum anderen Ende ggf. mit
Kabelverbindern durchgängig verbunden sein.
6. Wenn mehrere Geräte von derselben Quelle versorgt werden sollen, beachten
Sie, dass der Transformator für die Gesamtleistung ausreichend proportioniert
ist und dass die gleiche Polarität bei allen Geräten gewählt wurde.
DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx
© Delta Controls Germany 2022
Seite 10