8
Spezifikationen
Spannungsversorgung
Energieverbrauch
Umgebungsbedingungen
Kommunikationsanschlüsse
NET1
Service Port
Eingänge
(intern)
DE-DNT-T221 Installationsanleitung.docx
24 V AC, 50/60 Hz, Klasse II
max. 15 VA mit intern versorgtem TRIAC
max. 3 VA mit extern versorgtem TRIAC
0
- 55 °C
10 - 90 %rF (nicht kondensierend)
Delta LINKnet
max. 12 LINKnet Geräte inkl. bis zu 2 DNT/DFM Geräte
Baudrate: 76800bps
BACnet MS/TP
Baudrate: 9600/19200/38400/76800 bps
(Standardeinstellung)
max. 99 Knoten pro MS/TP Segment
(ohne Repeater max. 50)
Firmware Update über das Netzwerk
RJ-11 Buchse
Zum Anschluss von Delta Controls Service Adapter
(z.B. CON-768BT)
Temperaturfühler
Genauigkeit:
+/- 0.2 °C (0-70 °C)
0,1°C Auflösung auf dem Display
max. 0,13°C Abweichung über 5 Jahre
optionaler Klemmenanschluss für externen Thermistor
am Eingang 1
über Jumper Wahl zwischen internen und externen
Thermistor
für externen Thermistor verwenden
Feuchtefühler (Optional nur beim DNT-H221B)
Genauigkeit:
+/- 3 %rF (20..80 %rF)
(linearisierte Genauigkeit von ± 3%
bis ± 5% von 0-20 und 80-100 %rF)
Display-Auflösung: 0,1%
Stabilität pro Jahr: <0,5 %rF (typisch)
© Delta Controls Germany 2022
Seite 13

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Dnt-h221bDnt-t103