Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Delta Controls eZNT-T331 Installationsanleitung

Netzwerk-thermostat
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für eZNT-T331:
eZNT-T331 (Rev. 4.x)
Installationsanleitung
Grundlage: eZNT-T331 Installation Guide Rev 4.x (Stand: Januar 2024)
Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Delta Controls eZNT-T331

  • Seite 1 (Rev. 4.x) Installationsanleitung Grundlage: eZNT-T331 Installation Guide Rev 4.x (Stand: Januar 2024)
  • Seite 2 Dokumenthistorie Version Datum Bearbeiter Änderung 26.01.2024 C. Schmidt Ersterstellung DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 2 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Verwendung von TRM-768 ....................14 RS-485 Terminierungs-Jumper ................14 Externe Eingangs- und Ausgangskonfiguration ............. 15 Eingangskonfiguration ..................15 Ausgangskonfiguration ..................15 10 Reinigung ........................ 17 11 Spezifikationen ....................... 18 DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 3 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 4: Allgemeine Informationen

    Allgemeine Informationen Produktbeschreibung Das Netzwerk-Thermostat eZNT-T331 kombiniert lokale Raumsensoren mit einem voll programmierbaren Steuergerät mit 3 Universaleingängen, 3 Analogausgängen und 1 Binärausgang. eZNT-T331 bietet außerdem eine Auswahl hintergrundbeleuchteten Farben, die zusätzliches Benutzer-Feedback und ästhetische Attraktivität bieten. Die eZNT NFC-Technologie ermöglicht es Installateuren, NFC-fähige Mobilgeräte zur Konfiguration des Thermostats an der Wand oder in der mitgelieferten Box zu verwenden.Drei externe Eingänge ermöglichen die Überwachung zusätzlicher Zonen, wie...
  • Seite 5: Sicherheitshinweise

    Teile innerhalb des Gehäuses. Wenn diese Hinweise nicht genau beachtet werden, können Geräteschaden und Datenverlust auftreten. Empfohlene Dokumente • Delta Controls Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien • enteliWEB Benutzerhandbuch • Versionshinweise für die zugehörige Firmware • eZNT-T331 Applikationsanleitung Diese Dokumente finden Sie auf dem Partnerlaufwerk, beziehungsweise auf George.
  • Seite 6: Montage Und Abmessungen

    Montage und Abmessungen Die eZNT-T331-Rückwand ist für die direkte Montage auf den meisten Standard- Elektrodosen vorgesehen. Die eZNT CO -Modelle verwenden einen CO -Sensor, der eine bündige Wandmontage ermöglicht. Es gibt zwei Arten von Rückwandplatten: eine, die einen CO -Sensor unterstützt (SC) und eine, die das nicht tut (SM). Die SC- und die SM- Rückwand sehen äußerlich identisch aus, wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist.
  • Seite 7: Montage

    Übergabe an den Kunden entfernt werden kann. Ziehen Sie sie an einer oberen Ecke ab und achten Sie darauf, dass Sie sie nicht nach außen, sondern nach unten ziehen, um ein Abreißen des Overlays zu vermeiden. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 7 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 8: Verhinderung Einer Werkzeuglosen Demontage

    Rückwand führen. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen. Sie können auch Unterlegscheiben aus Nylon oder Kunststoff hinter die Rückwand legen, um sie bündig/eben auszurichten und so die Durchbiegung der Rückwand beim Anziehen der Befestigungsschrauben zu verringern. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 8 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 9: Board Layout

    Ext. Eingänge Ext. Analogausgänge Ext. Binärausgänge RGB Backlight ✓ ✓ ✓ ✓ Temperatur ✓ ✓ ✓ ✓ Rel. Feuchte ✓ ✓ Int. Bewegungssensor ✓ ✓ ✓ ✓ DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 9 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 10: Nfc-Antenne Abtrennen

    Löcher der NFC-Antenne. 2. Drehen/Drücken Sie den Griff der Zange nach unten und drücken Sie die Spitzen nach oben, um die Leiterplattenlasche an den perforierten Stellen zu brechen. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 10 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 11: Eznt-Geräteadressierung Und Baudrate

    Controller eine eindeutige MAC-Adresse in seinem MS/TP-Segment haben muss! MS/TP Baud Rate eZNT MS/TP-Kommunikationsgeschwindigkeit wird über eZNT- Konfigurationsmenü (BAU) oder über die Net Builder NFC App konfiguriert. Unterstützte Baudraten sind 9,6, 19,2, 38,4 und 76,8 kbps. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 11 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 12: Verkabelung

    VORSICHT Eingangsnetzteile der Klasse 2 sind miteinander verbunden. Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, verwenden Sie nur Spannungsquellen der Klasse 2, die für Zusammenschaltungen geeignet sind. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 12 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 13: Allgemeiner Leitfaden Für Die Spannungsversorgung Von Delta-Geräten

    Allgemeiner Leitfaden für die Spannungsversorgung von Delta-Geräten Die Geräte von Delta Controls werden mit 24 VAC, Klasse 2, versorgt. Es muss die vorgeschriebene Verkabelung verwendet werden. (18 16 AWG, 0,75 mm² bis 1,5 mm², 2-Leiter-Draht) Ein einzelner Transformator kann zur Versorgung mehrerer Controller und/oder zusätzlicher Feldgeräte (Stellantriebe usw.) verwendet werden, sofern die folgenden...
  • Seite 14: Allgemeine Delta-Netzwerk-Verdrahtungsrichtlinien Für Ms/Tp Und Linknet

    MS/TP (RS-485) Verdrahtung Detaillierte Informationen zur MS/TP- und LINKnet-Verkabelung finden Sie in den Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien von Delta Controls. • Um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten, muss die richtige Verkabelung verwendet werden. (22 24 AWG verdrilltes Kabel, 100 - 120 Ohm Impedanz, 17 pF/ft oder geringere Kapazität, mit geflochtener Abschirmung oder...
  • Seite 15: Externe Eingangs- Und Ausgangskonfiguration

    Über einen Jumper am eZNT kann zwischen interner Spannungsversorgung und externem Transformator für Output 4 umgeschaltet werden. Die Intern/Extern Jumper sind werkseitig auf Extern eingestellt, um eine Beschädigung der Ausgänge zu verhindern, wenn eine externe Spannungsquelle angeschlossen wird. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 15 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 16: Interne Spannungsversorgung

    Wenn die externe Versorgung gewählt wird, kann ein externer Transformator (oder Netzteil) den Ausgang 4 (OP4) versorgen. Ein Beispiel für die Verdrahtung, wenn der Jumper OP4 auf Extern gesetzt ist: DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 17: Reinigung

    Bemerkung: Beim Wischen der Frontseite können aufgrund der kapazitiven Sensoren unerwünschte Aktionen ausgelöst werden. Es wird für den Reinigungsvorgang empfohlen, einen Sperrmodus zu programmieren, der für einige Minuten alle Tastendrücke ignoriert. DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 17 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 18: Spezifikationen

    24 VAC/DC @ Max 0,5 A (intern oder extern • gespeist) 3 Analogausgänge 0 10 VDC @ 20 mA • Technologie ARM Cortex M4-Prozessor • • 1 MB Flash, 256 KB RAM • 16 Mbit externer Datenflash DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 18 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 19 Listungen UL916 Zertifikate / Normen FCC Class B IP-Schutzklasse IP20 DE-eZNT-T331 Rev4.x Installationsanleitung.docx Seite 19 © Delta Controls Germany 2024...

Inhaltsverzeichnis