Allgemeine Informationen Produktbeschreibung Das Netzwerk-Thermostat eZNT-T331 kombiniert lokale Raumsensoren mit einem voll programmierbaren Steuergerät mit 3 Universaleingängen, 3 Analogausgängen und 1 Binärausgang. eZNT-T331 bietet außerdem eine Auswahl hintergrundbeleuchteten Farben, die zusätzliches Benutzer-Feedback und ästhetische Attraktivität bieten. Die eZNT NFC-Technologie ermöglicht es Installateuren, NFC-fähige Mobilgeräte zur Konfiguration des Thermostats an der Wand oder in der mitgelieferten Box zu verwenden.Drei externe Eingänge ermöglichen die Überwachung zusätzlicher Zonen, wie...
Teile innerhalb des Gehäuses. Wenn diese Hinweise nicht genau beachtet werden, können Geräteschaden und Datenverlust auftreten. Empfohlene Dokumente • Delta Controls Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien • enteliWEB Benutzerhandbuch • Versionshinweise für die zugehörige Firmware • eZNT-T331 Applikationsanleitung Diese Dokumente finden Sie auf dem Partnerlaufwerk, beziehungsweise auf George.
Montage und Abmessungen Die eZNT-T331-Rückwand ist für die direkte Montage auf den meisten Standard- Elektrodosen vorgesehen. Die eZNT CO -Modelle verwenden einen CO -Sensor, der eine bündige Wandmontage ermöglicht. Es gibt zwei Arten von Rückwandplatten: eine, die einen CO -Sensor unterstützt (SC) und eine, die das nicht tut (SM). Die SC- und die SM- Rückwand sehen äußerlich identisch aus, wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist.
Allgemeiner Leitfaden für die Spannungsversorgung von Delta-Geräten Die Geräte von Delta Controls werden mit 24 VAC, Klasse 2, versorgt. Es muss die vorgeschriebene Verkabelung verwendet werden. (18 16 AWG, 0,75 mm² bis 1,5 mm², 2-Leiter-Draht) Ein einzelner Transformator kann zur Versorgung mehrerer Controller und/oder zusätzlicher Feldgeräte (Stellantriebe usw.) verwendet werden, sofern die folgenden...
MS/TP (RS-485) Verdrahtung Detaillierte Informationen zur MS/TP- und LINKnet-Verkabelung finden Sie in den Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien von Delta Controls. • Um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten, muss die richtige Verkabelung verwendet werden. (22 24 AWG verdrilltes Kabel, 100 - 120 Ohm Impedanz, 17 pF/ft oder geringere Kapazität, mit geflochtener Abschirmung oder...