Achtung! Lassen Sie niemals das CO
Modul fallen. Der CO
festangebrachte Empfänger, um das Auftreten von CO
messen. Erschütterungen am Sensor können dazu führen, dass die
Ausrichtung des Lichtstrahls verändert wird und falsche Werte gemessen
werden.
3
Adressierung
Die Adressierung der eZNT-Wi Controller ist in der Applikationsanleitung beschrieben.
3.1
LINKnet Baudrate
In den meisten Fällen muss der Standardwert für die LINKnet-Baudrate von 76,8 KBit/s
nicht geändert werden.
Die LINKnet-Kommunikationsgeschwindigkeit
Konfigurationsmenü, über die Net Builder NFC-App oder über das Datenbankobjekt
MV100 'Net1 Baud Rate' konfiguriert.
Unterstützte Baudraten:
• 9,6 KBit/s
• 19,2 KBit/s
• 38,4 KBit/s
• 76,8 KBit/s
4
Verkabelung
Die gesamte Verkabelung muss den NEC Richtlinien, sowie den lokalen Normen und
Richtlinien entsprechen. Bitte benutzen Sie einen Klasse II Transformator und keinen
Spartransformator. Außerdem sollte die Leistung des Transformators auf die maximale
Verbraucherleistung begrenzt werden.
Gefahr von elektrischen Schlägen oder Bränden
▪ Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter benötigt, um das
▪ Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden.
▪ Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen.
▪ Nur Kupferleitungen verwenden!
DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx
2
Gerät freizuschalten.
Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen.
Modul oder einen eZNT mit einem CO
2
Sensor verwendet einen Lichtstrahl und
(BAU)
wird
Partikeln zu
2
über das eZNT-Wi-
Seite 7 von 14
© Delta Controls Germany 2022
2