Installationsanleitung

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Delta Controls eZNT-T331

  • Seite 1 Installationsanleitung...
  • Seite 2 Dokumenthistorie Version Datum Bearbeiter Änderung 09.04.2020 Uwe Dils Ersterstellung Revision 2.4 DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 2 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 3 Installationsrichtlinien für MS/TP und LINKnet Netzwerke ....... 10 Konfiguration der externen Ein- und Ausgänge ............. 11 Konfiguration der Eingänge ................. 11 Konfiguration der Ausgänge ................11 Reinigung ........................ 13 Spezifikationen ....................... 14 DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 3 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 4 Allgemeine Informationen Produktbeschreibung Das eZNT-T331 Netzwerkthermostat kombiniert lokale Raumsensoren mit einem frei programmierbaren Controller mit 3 universellen Eingängen, 3 analogen und 1 binären Ausgang. Außerdem verfügt Gerät über eine optisch ansprechende Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Farben, um zusätzliche Rückmeldungen an den Nutzer geben zu können. Die eZNT NFC Technologie ermöglicht die Konfiguration mit einem mobilen NFC-fähigem Gerät - direkt an der Wand oder im verbauten Gehäuse.
  • Seite 5 Montage Die Rückwand des eZNT-T331 wurde für die direkte Montage auf einen Schaltkasten entwickelt. Die Maße des Gerätes variieren, abhängig von der gewählten Konfiguration, wie im Folgenden dargestellt. Frontansicht vertieft mit CO Aufputz (SC) (SM) 133mm 93mm 43mm 23mm Mögliche Probleme bei Befestigung der Rückwand Die Befestigungen wurden für die Anbringung an geraden und festen...
  • Seite 6 Serviceanschluss Verifikation Anschluss (FRONTPLATTE) (RÜCKPLATTE) Geräteeigenschaften und Sensoroptionen Das eZNT-T331 kann mit nachfolgend dargestellter Konfiguration bestellt werden. Es wird folgendes Schema verwendet: eZNT-T331aaa-B-cc-ddd-eee • aaa = interne Sensoroptionen • B = Backlight (Hintergrundbeleuchtung, standardmäßig integriert) • cc = Rückplatine Einbau-Optionen •...
  • Seite 7 Bitte beachten Sie, dass eZNT Controller keinen DNA-Jumper besitzen, sondern dies über das Device Objekt (DEV) (de-)aktiviert werden kann. Achtung: Auch bei Softwareadressierung muss jeder Controller eine eindeutige MAC Adresse im MS/TP Segment besitzen. DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 7 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 8 ▪ Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter benötigt, um das Gerät freizuschalten. ▪ Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden. Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen. ▪ Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen. ▪ Nur Kupferleitungen verwenden! DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 8 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 9 Das Gerät verwendet die Erdung, um eine gemeinsame Bezugsmasse für die Kommunikation zu gewährleisten und damit u.a. die vom kapazitiven Touchscreen ausgehenden Störsignale zu unterdrücken. Ohne eine ordnungsgemäße Erdung können schwerwiegende Kommunikationsprobleme auftreten. DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 9 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 10 Das eZNT hat einen eingebauten RS485 Abschlussjumper, der anstatt eines TRM-768 verwendet werden kann. Werksseitig ist der Jumper auf ohne Abschluss eingestellt. Sie können den Abschluss des eZNT Segments konfigurieren, indem Sie den Jumper auf die Kapitel 4 dargestellt. DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 10 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 11 Konfiguration der externen Ein- und Ausgänge Konfiguration der Eingänge Das eZNT-T331 besitzt 3 universelle Eingänge. Diese sollten vor der Verwendung entsprechend dem angeschlossenen Gerät am Eingang konfiguriert werden. enteliZONE Eingänge sind softwareseitig über AI bzw. BI Objekte einstellbar. Bitte beachten Sie, dass enteliZONE Eingänge keine Einstellung für 4-20mA Signale haben, da diese untypisch für das Einsatzgebiet sind.
  • Seite 12 Ausgänge mit derselben Spannung (24V AC oder DC) versorgen. Im Folgenden ist eine Beispielverkabelung des Ausgang 4 (OP4) dargestellt, bei der der Jumper auf interne Versorgung gesetzt wurde. DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 12 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 13 Im Folgenden ist eine Beispielverkabelung des Ausgang 4 (OP4) dargestellt, bei der der Jumper auf externe Spannungsversorgung gesetzt wurde. Reinigung Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Reinigung des eZNT-T331: • sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät • benutzen Sie zum Wischen ein weiches und sauberes Tuch, das mit warmem Wasser befeuchtet wurde.
  • Seite 14 • passiver Infrarot-Bewegungssensor (PIR) • Reichweite: 5m • Abdeckung: 100° horizontal Ausgänge extern 1 FET-Ausgang • 24V AC/DC, max. 0,5A (intern oder extern versorgt) 3 Analog-Ausgänge • 0-10V DC, 20mA DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 14 von 15 © Delta Controls Germany 2022...
  • Seite 15 1 MB Flash, 256 KB RAM 16 MB externer Daten Flash Umgebungsbedingungen 0°C - 55 °C 10%rF - 90 %rF (nicht kondensierend) IP-Schutzklasse IP20 Zertifikate / Normen FCC Klasse B UL 916 DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx Seite 15 von 15 © Delta Controls Germany 2022...