  • Seite 1 Sun SPARC Enterprise T1000- ™ Server – Handbuch zur Standortplanung Sun Microsystems Inc. www.sun.com Teilenr. 820-1542-10 Mai 2007, Version A Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Handbuch an: http://www.sun.com/hwdocs/feedback...
  • Seite 2 Gemäß den Bestimmungen der GPL oder LGPL wird dem Endbenutzer auf Anfrage eine Kopie des Quellcodes zur Verfügung gestellt, der der GPL bzw. der LGPL unterliegt. Wenden Sie sich in diesem Zusammenhang bitte an Fujitsu Limited oder Sun Microsystems, Inc.
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Inhalt Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung 1 Abmessungen und Gewicht Freiraum für Wartungsarbeiten (Mindestangaben) 2 Umgebungsbedingungen 2 Netzstromvoraussetzungen 3 Geräuschemission 3 Einhaltung von Spezifikationen 3 Allgemeine Hinweise zur Standortvorbereitung 4 Umgebungstemperatur 4 Relative Raumfeuchtigkeit 4 Luftstromzufuhr 5...
  • Seite 4 Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007...
  • Seite 5: Sun Sparc Enterprise T1000-Server - Handbuch Zur Standortplanung

    Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung Dieses Handbuch enthält die Spezifikationen und Standortvoraussetzungen, die Sie bei der Planung der Installation eines Sun SPARC Enterprise T1000-Servers beachten müssen. Informationen zur Sicherheit und Richtlinieneinhaltung finden Sie im Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide und in dem Dokument Important Safety Information for Sun Hardware Systems, die im Lieferumfang des Servers enthalten sind.
  • Seite 6: Freiraum Für Wartungsarbeiten (Mindestangaben)

    1,0 Gs, Gleitsinus 5-500-5Hz, 1 1 Oktave/Minute, alle Achsen, Oktave/Minute, alle Achsen, IEC 60068-2-13 IEC 60068-2-13 Stoßfestigkeit 5 Gs Spitze, 11 Millisekunden, 30 Gs Spitze, 11 Millisekunden, Halbsinusimpuls, Halbsinusimpuls, IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007...
  • Seite 7: Netzstromvoraussetzungen

    Netzstromvoraussetzungen Der Sun SPARC Enterprise T1000-Server ist mit einem Netzteil mit automatischer Bereichswahl ausgestattet. Beschreibung Angaben Eingangsspannungsbereich im Betrieb 100 bis 240 V~, 50-60 Hz (Eingangsspannungstoleranz ± 10%) Max. Eingangsstrom im Betrieb 2,2 A bei 100 bis 120 V~ 1,1 A bei 200 bis 240 V~...
  • Seite 8: Allgemeine Hinweise Zur Standortvorbereitung

    Für die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 50 % am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begünstigt: Korrosionsverhütung ■ Gewährleistung eines Zeitpuffers für den Betrieb im Fall einer Störung des ■ Klimasystems Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007...
  • Seite 9: Luftstromzufuhr

    Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses. ■ Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen ■ vermieden wird. Stellen Sie sicher, dass der Anstieg der Lufttemperatur im Systeminneren bei ca. ■ 15 ˚C liegt. Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung...
  • Seite 10 Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Mai 2007...