Vermeidung von Ausfällen durch intermittierende Störsignale aus statischen
Entladungen, die bei einer zu niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit auftreten
Bei einer Luftfeuchtigkeit unter 35 % entsteht elektrostatische Entladung zwar sehr
leicht, breitet sich aber nicht so leicht aus. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 30 % fällt,
wird die elektrostatische Entladung zu einem schwerwiegenden Problem.

Luftstromzufuhr

Sorgen Sie für einen ungehinderten Luftfluss durch das Gehäuse.
Stellen Sie sicher, dass die Ansaugluft an der Vorderseite des Servers
hineingelangt und an dessen Rückseite wieder austritt.
Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen, z. B. an Gehäusetüren, sowohl
für die ein- als auch die ausströmende Luft eine offene Fläche von mindestens
2
215 cm
bereitstellen. Dies entspricht einer gelochten Fläche von 60 % der Front-
und der Rückseite des Servers (445 mm x 81 mm). Die Auswirkungen hiervon
abweichender, einschränkenderer Belüftungsflächenmerkmale sind vom Benutzer
auszuwerten.
Bei montiertem Server muss vor dem System ein Mindestfreiraum von 5 mm und
auf der Rückseite des Systems ein Mindestfreiraum von 80 mm gewährleistet
sein. Diese Freiraumwerte beruhen auf der Zu- und Abluftimpedanz (verfügbare
offene Fläche) und setzen eine gleichmäßige Verteilung der offenen Fläche über
die Zu- und Abluftbereiche voraus. Größere Freiräume als die hier angegebenen
können die Kühlleistung unter Umständen verbessern.
Hinweis – Einschränkungen für sowohl die ein- als auch die ausströmende Luft,
beispielsweise durch Schranktüren oder geringe Abstände zwischen Server und
Türen, können die Kühlleistung des Servers beeinträchtigen und sind bei der
Planung zu bedenken.
Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses.
Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen
vermieden wird.
Stellen Sie sicher, dass der Anstieg der Lufttemperatur im Systeminneren bei ca.
15 ˚C liegt.
Sun SPARC Enterprise T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung