Probleme mit der Firmware und
allgemeine Softwareprobleme
In diesem Abschnitt werden die für diese Version der SPARC Enterprise T5140 und
T5240 Server bekannten Probleme mit der Firmware sowie weitere allgemeine
Softwareprobleme beschrieben.
Probleme mit der Firmware und weitere allgemeine Softwareprobleme bei Sun SPARC
TABELLE 2-4
Enterprise T5140 und T5240 Servern
CR-ID
Beschreibung
6555956
Während des Neustarts kann es zu einem Absturz
mit der folgenden Meldung kommen:
Fatal error has occurred in: PCIe
root complex.
Der Absturz tritt nur beim Neustart auf. Beim
Neustart nach einem solchen Absturz ist dieser
Fehler nie aufgetreten.
6651903
Der SunVTS™-Test xnetlbtest schlägt
intermittierend fehl, wenn er über längere Zeit im
internen Loopback-Modus ausgeführt wird. Beim
Fehlschlagen des Tests wird folgende
Fehlermeldung angezeigt:
Excessive packets dropped
6603354
Der SunVTS-Test xnetlbtest schlägt bei XAUI-
Loopback-Tests möglicherweise fehl. Beim
Fehlschlagen des Tests wird folgende
Fehlermeldung angezeigt:
Excessive packets dropped
Abhilfe
Sorgen Sie dafür, dass das System nach einem
Absturz automatisch neu gestartet wird.
Informationen zum Konfigurieren des
automatischen Neustarts finden Sie im Sun
Integrated Lights Out Manager 2.0 –
Ergänzungshandbuch für Sun SPARC Enterprise
T5140 und T5240 Server.
Führen Sie den SunVTS-Test xnetlbtest
nicht für XAUI-Schnittstellen aus.