Anwendungsbeispiele
25.2.2 Abbildung
Das folgende Bild zeigt die Verbindung zwischen einem Kabel und einer Steckdose, an
der ein fehlerhafter Kontakt zu einem lokal begrenzten Temperaturanstieg geführt hat.
25.3 Oxidierte Steckdose
25.3.1 Allgemein
Je nach Art der Steckdose und der Umgebung, in der sie installiert ist, können die sich
Oxide auf den Steckdosenkontakten ablagern. Die Oxidablagerungen können örtlich zu
erhöhtem Widerstand führen, der auf einem Infrarotbild als lokaler Temperaturanstieg dar-
gestellt wird.
HINWEIS
Der Aufbau einer Steckdose kann von Hersteller zu Hersteller stark variieren. Daher können unter-
schiedliche Defekte in einer Steckdose zum gleichen typischen Erscheinungsbild auf einem Infrarotbild
führen.
Ein lokal begrenzter Temperaturanstieg kann auch durch einen fehlerhaften Kontakt zwischen einem
Kabel und der Steckdose oder durch Lastunterschiede hervorgerufen werden.
25.3.2 Abbildung
Das Bild unten zeigt eine Reihe von Sicherungen. Eine dieser Sicherungen weist am Kon-
takt zur Fassung eine erhöhte Temperatur auf. Da die Fassung der Sicherung aus blan-
kem Metall besteht, ist der Temperaturanstieg dort nicht sichtbar, an der
Keramiksicherung selbst jedoch schon.