Akku-Betriebsdauer bei Niederspannungs-UPS
Belastung in Prozent
20
50
80
100
Umgebungsanforderungen
Merkmal
Betriebstemperatur
Standtemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Höhe (bei Betrieb)
Standhöhe
Hörbares Rauschen
Technische Daten zum REPO-Anschluss
Der REPO-Anschluss entspricht den Anforderungen der NFPA-Artikel 645-10 und 645-11 für eine
Abschaltvorrichtung.
64
Kapitel 7 Technische Daten
Geschätzte
Akkubetriebsdauer
45 Minuten
15,5 Minuten
7 Minuten
5 Minuten
Betriebsdauer bei
einem ERM
142 Minuten
55 Minuten
34 Minuten
26 Minuten
Angaben
10 °Cbis 40 °C; UL-getestet bei 25 °C
-20 °C bis 50 °C
20 % bis 80 %, ohne Kondensation
Bis 2.000 m über dem Meeresspiegel
15.000 m über dem Meeresspiegel
Unter 45 dBA bei Normalbetrieb
Unter 50 dBA bei Akkubetrieb
Betriebsdauer bei zwei
ERMs
256 Minuten
99 Minuten
60 Minuten
47 Minuten
DEWW