Ausgangsmerkmalangaben

Merkmal
Online-Effizienz
Form der
Spannungskurve
Überspannungs-
schutz
Störschutzfilterung

Technische Akkudaten

Merkmal
Typ
Spannung
Aufladezeit

Betriebsdauer der Akkus

Belastung in
Prozent
20
50
80
100
Angaben
94 % bei Nenneingangsspannung
Sinuswelle; 5 % THD mit typischer PFC-Belastung
Spitzenstromstöße bis 6500 A
MOVs und Leitungsfilter für symmetrische und
asymmetrische Störgeräusche
Angaben
Die einzelnen Modelle enthalten wartungsfreie, versiegelte,
ventilgeregelte Bleiakkumulatoren mit mindestens drei Jahren
Umlauflebensdauer bei 25 °C (77°F).
Die Akkumodule bestehen aus hintereinander geschalteten
Einzelzellen und besitzen eine Ausgangsspannung von 24 V.
Ein vollständiges Aufladen dauert nicht länger als 24 Stunden.
Nach ungefähr vier Stunden erreichen die Akkus 90 % der
Aufladung bei Standard-Nennspannung und ohne Last.
Belastung in
Geschätzte Betriebsdauer der Akkus bei
Watt
100 % Akkuladung
100
45 Minuten
250
15 Minuten
400
6 Minuten
500
4,6 Minuten
Technische Daten