Nachdem das UPS erstmalig mit Netzstrom versorgt wurde, kann es danach mit Akkustrom gestartet
werden. Um das UPS im Akku-Modus zu starten (kein Netzstrom vorhanden), drücken Sie gleichzeitig
die Ein-Taste und die Akku-Starttaste, und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt.

Auto-Bypass-Modus

Das UPS wechselt automatisch in den Auto-Bypass-Modus, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist:
Die UPS-Last erreicht während mehr als 10 Zyklen einen Wert von über 110 Prozent bzw. während
mehr als 30 Sekunden einen Wert zwischen 103 und 110 Prozent.
Das UPS erkennt eine Übertemperaturbedingung (siehe
Das UPS erkennt einen Lüfterausfall.
Im Betriebsmodus tritt ein interner UPS-Fehler auf (siehe
Alle internen Fehler schalten das UPS entweder in den Auto-Bypass-Modus oder in den Modus
„Konverter aus" um (siehe
Last zum Zeitpunkt der Fehlerermittlung mit Strom versorgt wurde oder nicht. Das UPS kann durch
Drücken der Aus-Taste aus dem Auto-Bypass-Modus in den Modus „Konverter aus" und durch Drücken
der Ein-Taste wieder in den Auto-Bypass-Modus gezwungen werden.

Bedienen der vorderseitigen UPS-Steuerelemente

HINWEIS:
über die Ein-Taste.
Schaltfläche
Ein
DEWW
„UPS im Modus „Konverter aus"" auf Seite
Wenn die Ein- und die Aus-Taste gleichzeitig gedrückt werden, hat die Aus-Taste Priorität
Betätigungs-
Alarmton
dauer
0,5 Sekunden
Alle 0,5 Sekunden,
bis die Taste
losgelassen wird
„Übertemperatur" auf Seite
„Betriebsmodus" auf Seite
55), abhängig davon, ob die
Modus vor
Anliegender
Betätigung
Netzstrom?
Standby
Ja
Betrieb
Ja
Auto-Bypass
Ja
Konverter aus
Ja
Bedienen der vorderseitigen UPS-Steuerelemente
58).
34).
Aktion
Versorgt die Last
mit Strom und setzt
die Bypass-
Zählung auf 0
zurück
Setzt die Bypass-
Zählung auf 0
zurück
Löscht die
Alarmtöne für
„UPS ein", setzt die
Bypass-Zählung
auf 0 zurück und
versucht, in den
Betriebsmodus zu
wechseln
Löscht die
Alarmtöne für
„UPS ein", setzt die
Bypass-Zählung
auf 0 zurück und
versucht, in den
Betriebsmodus zu
wechseln