Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Eingangsdaten Des Ups; Ups-Ausgangsdaten; Stromschutzwerte - HP UPS R/T3000 Benutzerhandbuch

Unterbrechungsfreie stromversorgung
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Eingangsdaten des UPS

UPS-Modell
R/T3000 NA/JPN
R/T3000h NA/JPN
R/T3000 INTL
1 Die Ausgangsspannung für diese Einstellung beträgt 204 V~.

UPS-Ausgangsdaten

UPS-Modell
R/T3000 NA/JPN
R/T3000h NA/JPN
R/T3000 INTL

Stromschutzwerte

UPS-Modell
R/T3000 NA/JPN
R/T3000h NA/JPN
R/T3000 INTL
62
Kapitel 7 Technische Daten
Versorgungs-
Verfügbare
spannungsfrequenz
Einstellungen für die
(Hz)
Netzspannung (V~)
50/60
100, 110, 120, 127
50/60
200/2081, 220, 230,
240
50/60
200/208, 220, 230, 240 16
Lastsegment
1
2
1
2
1
2
VA
2880
3300
3300
Schutzschaltkreis-
Spannung (A)
30
20
Ausgangsbuchsen
2 x 5-20T
1 x L5-30R
2 x 5-20T
3 x IEC-320-C13
1 x IEC-320-C19
1 x L6-20R
3 x IEC-320-C13
1 x IEC-320-C19
3 x IEC-320-C13
1 x IEC-320-C19
3 x IEC-320-C13
1 x IEC-320-C19
Nennleistung (W)
2700
3000
3000
Netzkabel
Nicht abnehmbares
Netzkabel mit NEMA
L5-30-Stecker
Nicht abnehmbares
Netzkabel mit NEMA
L6-20-Stecker
Abnehmbares
Netzkabel nach
landes- spezifischen
Anforderungen
Nennspannungs-
Einstellung
100, 110, 120, 127
204, 220, 230, 240
204, 220, 230, 240
DEWW