6. Starten Sie die Solaris PSH-Module wie gezeigt neu.
# fmadm reset cpumem-diagnosis
# fmadm reset cpumem-retire
# fmadm reset eft
# fmadm reset io-retire
7. Setzen Sie die Störungen an der ALOM CMT-Eingabeaufforderung zurück:
a. Greifen Sie auf die ALOM CMT-Eingabeaufforderung sc> zu.
Anweisungen finden Sie im Handbuch zum Advanced Lights Out Management
(ALOM) CMT v1.x.
b. Führen Sie den Befehl showfaults -v aus, um die UUID etwaiger
Störungsinformationen festzustellen.
sc> showfaults -v
ID Time
0 Jan 27 22:01 hc://product-id=SUNW,SPARC-Enterprise-T2000/
component=IOBD Host detected fault, MSGID:
SUN4-8000-0Y UUID: d79b51d1-aca0-c786-aa50-c8f35ea0fba3
c. Führen Sie den Befehl clearfault mit der UUID aus, die Sie mit dem Befehl
showfaults ermittelt haben:
sc> clearfault d79b51d1-aca0-c786-aa50-c8f35ea0fba3
Clearing fault from all indicted FRUs...
Fault cleared.
8. Sollten weiterhin Störungsmeldungen ausgegeben werden, enthält der Server
möglicherweise ein defektes Bauteil. Informationen zu Diagnoseverfahren
entnehmen Sie bitte dem Dokument SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual.
FRU
Wichtige Informationen zum SPARC Enterprise T2000-Server
Fault
7