Benutzerhandbuch
EM-PMI300-T310
Checklisten für Lagerung, Installation und Wartung
Checkliste vor der Installation (Fortsetzung)
Genehmigung
Anzugsmoment Kabelschuh
13 Nm
(zur Sammelschiene)
Die Reihenfolge der Phasenanschlüsse ist korrekt (U, V, W -
> L1, L2, L3)
Anzugsmoment Schrauben
4 Nm
Verteilerboxabdeckung
Erdung
Erdung des elektrischen Maschinengehäuses
angeschlossen
Erdung des Niederspannungskabelschirms angeschlossen
Widerstände des Leistungskabelschirmanschlusses an
Masse (elektrisches Maschinengehäuse) gemessen und
zulässig
Widerstände der Erdung des
Niederspannungskabelschirms gemessen und zulässig
Hinweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datum:
Unterschrift:
Informationen zur elektrischen Maschine und Kundeninformationen
Kunde:
Kundenreferenz:
Servicereferenz:
68 |
©
Danfoss | Juli 2021
N/A
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Versuchen Sie niemals, Bolzen oder Schrauben anzuziehen, die nicht im Produkthandbuch behandelt
werden und die für die regulären Installationsverfahren nicht erforderlich sind. Die Dichtung der
Schrauben kann brechen.
Checkliste für die wöchentliche Wartung der elektrischen Maschine
Datum:
N/A = Verfahren nicht anwendbar PASS = Verfahren erfolgreich FAIL = Verfahren fehlgeschlagen
PASS
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Typ der elektrischen Maschine (entsprechend dem Typenschild):
Seriennummer der elektrischen Maschine:
Datum der Installation:
FAIL
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
BC265858156812de-000201